随着气温飙升,各个家电卖场的空调销售也日渐走强,与空调安装质量相关的投诉数量也呈现上升态势。不过,由于今年5月1日我国正式实行了《房间空调器安装质量检验规范》,消费者在监督厂商人员的安装工作时终于有章可循了,我们不能不对此有所了解。 空调安装质量令人担忧 要保证空调的使用效果,业界历来就有“三分质量、七分安装”的说法,因为空调在家电产品中比较特殊,消费者买的空调,不是仅有室内机、室外机以及连接管线在内的半成品,更重要的是包括了安装与调试的全套服务。据中国消费者协会统计表明,消费者对空调质量的投诉每年呈20%的增长,其中70%以上是对于安装质量的投诉,可以说,很多本来质量不错的空调产品被低劣的安装质量给“牵连”了。

随着气温飙升,各个家电卖场的空调销售也日渐走强,与空调安装质量相关的投诉数量也呈现上升态势。不过,由于今年5月1日我国正式实行了《房间空调器安装质量检验规范》,消费者在监督厂商人员的安装工作时终于有章可循了,我们不能不对此有所了解。

空调安装质量令人担忧

要保证空调的使用效果,业界历来就有“三分质量、七分安装”的说法,因为空调在家电产品中比较特殊,消费者买的空调,不是仅有室内机、室外机以及连接管线在内的半成品,更重要的是包括了安装与调试的全套服务。据中国消费者协会统计表明,消费者对空调质量的投诉每年呈20%的增长,其中70%以上是对于安装质量的投诉,可以说,很多本来质量不错的空调产品被低劣的安装质量给“牵连”了。

而针对空调安装的投诉内容,主要涉及:安装空调时,厂商附送的连接铜管等赠件随意性太大,收费没有统一标准;空调室外机支架由各安装单位自行采购,并且固定不到位,很多质量低劣的支架埋下了“豆腐渣”工程的隐患;空调安装完成后,运转时又产生噪音、漏水、松动、漏电、着火等问题。

问题背后的利益链条

其实,空调安装环节出现这么多问题,背后的原因不外乎是厂商投入不足与人员素质不到位。

近年来,由于空调行业竞争激烈,很多厂商在应付价格战的同时,把安装服务的质量也相应“压缩”了。很多经销商不仅取消了赠送空调雨篷的惯例,甚至打起了节省空调必需件的歪脑筋,比如:有些品牌将附赠的原本5米长的户外机连接铜管压缩为3米,一旦安装时不够长,就要求用户多掏五六十元一米的材料费;有些厂商以低劣材质的室外机支架来充数,用以次充好节省下来的“成本”来弥补销售时的“促销让利”。

空调安装质量跟空调厂商有关系,也与安装工人的素质也关系密切。业内人士认为,目前空调安装工中有相当数量的没有接受过系统、专业的培训,仅仅是依靠师傅的经验传授。他们中间稍微强一点的也就停留在“螺丝吃紧、架子不晃、不漏电、不漏氟”的技术水平上,不少企业对空调安装人员是草草培训就上岗,甚至是无证上岗,而且没有配备专门的空调安装质量检验人员,也难怪安装质量的合格率不高了。

免费打赏
tianqf@co163
2006年07月19日 23:48:57
2楼
2006年07月19日 23:49:51
3楼
2.落地式(柜式)内机的安装位置,如图2所示,A点距墙壁100mm以上,B点距墙壁100mm以上,C点角度在45度左右,D点平行方向不应有障碍物。室内机安装要保持水平,如遇地面不平,要用垫片调至水平。柜机的背后如有防倒扣,条件允许时最好能安装到位。
3.室外机:室外机应尽量避开油烟重、风沙多、阳光直射、散热不畅或有高温热源的地方,还要避开易燃气体容易泄漏、有强烈腐蚀性气体、有人工强电或磁场直接作用等隐患;其安装架底部距地面的距离应大于2.5米,直接落地时应罩上自做的隔离金属网罩,让儿童不易触及,如安装在窗台下面,要避免高于窗台;安装支架要有便于安全安装和维修的操作空间。
回复
tianqf@co163
2006年07月19日 23:50:29
4楼
三.检查空调支架

空调器安装架在加工制作时,应考虑承重强度,耐锈蚀和维修方便,其材料一般为碳钢,强度应能承受180kg以上的载荷,成品应先进行镀锌,然后再涂漆和涂塑处理。

1.承重:空调室内机安装面的承载能力应为空调室内机组重量的4倍;其室外机支架的承受重量不低于(人重+机重)之和的2倍以上,机组自重超过120kg时,其安装架不得离开地面悬挂安装;

2、防松:安装面与安装架、安装架与机组之间的连接应牢固,确保空调器不会滑脱或出现翻倒式跌落;室外机必须和安装支架用螺栓固定,螺栓应加防松垫片,以免在不停振动下引起室外机跌落或螺栓、螺母坠落,引起事故;

3、防锈:钢制安装架与外露紧固件应进行防锈处理,应采取除锈和涂防锈漆两遍处理。

附件连接与安装情况

回复
tianqf@co163
2006年07月19日 23:51:43
5楼
三.检查空调支架

如图3所示,对内外机连接管线所经过的墙洞,我们要求室内侧高、室外侧低。空调安装完毕后要堵住墙洞,以防止雨水渗入损坏墙面和地板,也防止蚊虫进入。封堵墙洞的材料一般是油泥、石膏粉、发泡剂和水泥,墙洞的外观应呈小半圆型、松紧适度、无缝隙,过紧会将水管压瘪,造成室内机漏水。
五.电气管线的安装要求

空调器的电源线和电气控制线的连接要清晰明了、准确无误,无交叉、缠绕;空调要采用专用分支电路,容量要满足大于空调器最大额定电流值的2倍;空调器要有专用电源插座,而且是带安全地线的三线插孔插座,小于等于4500W的空调器要使用16A插座,大于4500W的空调器要选用空气开关;空调器的安装要有良好的接地,接地线要专用;空调器的室内、室外连接线无拉伸、扭曲、缠绕。延长线要采用符合要求的导线,并在该产品规定的最大连线长度内。

此外,内外机连接管道要做到“水管在下,电线在上”,不能包扎一起,以防电线有接头潮湿引起电器火灾。内外机管道是否横平竖直,室外机多余管道部分应盘于室外机背后。柜式空调的内机引出连接管道部分,如厂家配有防割垫圈,一定要正确安装到位,防止割破管线和保温层。

六.检验制冷剂泄漏

试机前应先进行制冷剂泄漏检查。检漏主要针对空调内外机接管道的4个接口以及截止阀阀口等处。肥皂水检漏是现场常用的方法之一:对分体式空调器开阀10~15秒钟(柜机20~30秒钟)后关闭阀门,系统内各部分很快就充满了大于空气压力0.8Mpa的气态制冷剂。在泄漏可疑点涂上肥皂水,如有气泡形成,则有漏,而观察3分钟还没有气泡出现的即可认为合格。

七.试运行温度检验及漏水检验

1.温度检验。开机15-20分钟以后,在距室内进出风口10—20mm处用温度计的检验头测量温度,制冷时进出风口温差应不小于10℃,在制热状态下(热泵型空调)进出风口温差应不小于15℃,电辅热型空调进出风口温差应不小于23℃。

2.漏水检验。内机冷凝水通过机内接水盘、落水管自然流出室外。

回复