【请教】电缆有的为什么标2×2×1.0而不标成4×1.0啊?
lionoon
Lv.3
2011年10月03日 18:09:11
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
我现在修变电站看到电缆不懂。比如电缆有的为什么标成这样,比如2×2×1.0而不标成4×1.0啊?谢谢![ 本帖最后由 lionoon 于 2011-10-3 18:11 编辑 ]
我现在修变电站看到电缆不懂。比如电缆有的为什么标成这样,比如2×2×1.0而不标成4×1.0啊?谢谢!
[
本帖最后由 lionoon 于 2011-10-3 18:11 编辑
]
免费打赏
lqc840319
2011年10月03日 18:29:11
2楼
你看见的电缆可能是里面有两对线,这两对线要不是单独包的,要不就是缠绕的,和你说的4根单独的不是一码事。
回复
lingxuct
2011年10月04日 08:47:36
3楼
2X2X1.0是信号电缆,这种电缆只二对芯线的较少,我们用最少也有4X2X1.0的,一般是象2楼所说的二芯各自绞合,或者是二芯各自屏蔽,主要是防止芯线间干扰。8芯双绞线就是这种原理,电话电缆也是这种标示和做法。
回复
冬天的雨
2011年10月07日 18:59:39
4楼
区管说的非常正确
回复
lionoon
2011年10月08日 16:22:44
5楼
非常感谢大家!看到它其中一条用在直流系统中,传送到故障录波柜的.
回复
shideping
2011年10月10日 12:44:30
6楼
那就对了,该电缆应该是传输信号的信号电缆!