请教单股铜线和多股铜线的区别
pyx981144
pyx981144 Lv.2
2006年07月19日 19:35:41
只看楼主

在日常工做中,我常遇到一些用到线有问题.比如单股铜线与多股的选择(比如2.5MM)的.分别用在什么场所.它们有什么样的区别.优劣.它们又是怎么换算的.比如2.5MM多股如要换成单股的.耍要换成多大的单股的.如何换算.谢谢

在日常工做中,我常遇到一些用到线有问题.比如单股铜线与多股的选择(比如2.5MM)的.分别用在什么场所.它们有什么样的区别.优劣.它们又是怎么换算的.比如2.5MM多股如要换成单股的.耍要换成多大的单股的.如何换算.谢谢
免费打赏
寒塘渡鹤影
2006年07月19日 19:41:37
2楼
什么意思?
是不是说电线或者单芯电缆与多芯电缆的问题?
回复
wzfff8@co163
2006年07月19日 19:57:10
3楼
描述的不是很准确。
我估计,你的意思是想问同样线径粗细的铜线,单股和多股的区别。
铜线分单股和多股两种。以2.5平方毫米的铜线为例,单股铜线是一根铜线,外包绝缘皮;多股铜线是由六根(不是很确定)更加细的铜线并排而成圆柱状,外包绝缘皮。从物理性能上来说,多股铜线散热性能更好,同时由于内部结构差异,多股铜线更加易于弯曲走线。从经济角度考虑,单股线的价格更加便宜。载流量方面,似乎也是多股铜线的载流量在同样线径情况下高于单股铜线。
回复
liewjun
2006年07月19日 20:24:03
4楼
多股铜线中的铜丝容易折断所以固定配电装置尽量不用多股,在控制设备配线中因为多股的对高频信号的趋肤效应小
相对柔软所以多股一般用于传递控制信号。
回复
oversky
2006年07月19日 21:10:35
5楼
多股铜线是由七根组成
回复
张元方
2006年07月20日 00:24:44
6楼
多股铜线有好多种,分别用于不同的场合。如2.5平方,一般固定安装的BV有独股和7股两种,BVR为不少于19根单线。如3楼所述,多股线的电气性能优于独股线,但从实际操作工艺上考虑,单线过细有时也不好接线。从进口设备看,几乎没有独股的线,所以说多股线容易折断的说法是没有依据的。
回复
jian_72
2006年07月20日 08:39:24
7楼
多股截流量与单股载流量好像是按1.6倍折算的,应用场合我觉得4楼说的比较有理
回复
zhujun_522
2006年07月20日 10:52:39
8楼
比较粗的电缆如果不用软线 那就不叫铜线了 那叫铜棒! 怎么施工? 怎么固定?
回复
hjy630031
2006年07月20日 18:21:11
9楼
根据电流的集肤效应,同样截面积一样情况下,多股线比单股线载流量要大一些.
回复
zuoxaomin
2006年07月20日 18:30:37
10楼


单芯线才容易折断……金属疲劳……
回复
xianxin998
2006年07月20日 20:18:11
11楼

对,没有公式换算,导体载流量又与敷设方式及环境温度有关,怎么换算?背下常用导体载流量。