请教关于压缩机进水的问题
master731
master731 Lv.4
2011年09月30日 20:54:26
来自于制冷技术
只看楼主

今天跟公司去客户那修理一台设备用制冷机。看到几个部件 不是很明白特此请教大家这个一端连接的是冷凝器 另一端连接的膨胀阀,这罐子是供液的?如果是供液的那接膨胀阀那端是不是应该在罐体底部啊?这个罐子是什么结构啊,还是起其他作用的啊?这种类似于开关的东西一直不知道 正经的名字叫什么,我见过好多种,还有带压差的?这个的名字是什么,作用是什么?这台机器的蒸发器是在一个水槽里,给水冷却的。现在打压后发现水槽中的蒸发器盘管漏了,来时系统已经平压。客户说,他们强行启动过压缩机,是否可以判断压缩机因为他们强行启动已经进水?

今天跟公司去客户那修理一台设备用制冷机。
看到几个部件 不是很明白特此请教大家
DSCN1017.JPG
这个一端连接的是冷凝器 另一端连接的膨胀阀,这罐子是供液的?如果是供液的那接膨胀阀那端是不是应该在罐体底部啊?这个罐子是什么结构啊,还是起其他作用的啊?
DSCN1018.JPG
这种类似于开关的东西一直不知道 正经的名字叫什么,我见过好多种,还有带压差的?这个的名字是什么,作用是什么?
这台机器的蒸发器是在一个水槽里,给水冷却的。现在打压后发现水槽中的蒸发器盘管漏了,来时系统已经平压。客户说,他们强行启动过压缩机,是否可以判断压缩机因为他们强行启动已经进水?
用万用表测量压缩机的接线端子(380V压缩机),相间阻值为3Ω,100Ω,100Ω,是否可以判定压缩机已经挂掉?

[ 本帖最后由 master731 于 2011-9-30 21:28 编辑 ]

DSCN1017.JPG


DSCN1018.JPG

免费打赏
master731
2011年10月07日 19:09:13
12楼
现在压缩机阻值已经不平衡了,压缩机还会是好的么?为什么会出现冰堵?
回复
zhilengxiaozhu
2011年10月07日 20:10:29
13楼
您说呢?
回复
yubinyb
2011年10月07日 21:23:11
14楼
你这个都不知道还去维修??下次带个工程师去
回复
zjgdwzd
2011年10月07日 23:07:45
15楼
可以联系我的帮你搞定13907165386
回复
tyqkey
2011年10月08日 07:51:45
16楼
楼主既然不是很懂,还是找个人帮忙去处理,免得搞大问题,安全第一啊!
回复
alex25
2011年10月08日 08:19:55
17楼
你这台机组是特灵的RTHD 而且还是着一两年的的新机组,是使用不当冻坏的,是那个工地,方便告诉我,QQ1359430071
回复
col-chi
2011年10月08日 19:25:49
18楼
第一图那玩一应该是干燥过滤器.可以敲敲侧面和底部,如果装满了东西就毫无疑问了!如果是空的就是液罐了
.2.压力压差开关,上面有标示的,何种大小情况下断或通!

那个三欧太小了吧,放到烘房内烘了在量.
回复
xyjin1986
2011年10月08日 20:01:46
19楼
我没有见过这样的RTHD机组,
回复
master731
2011年10月08日 21:19:14
20楼
你这么说就不好了吧,谁都有刚开始,也不是所有的设备都见过啊...来着就是为了学习的
回复
master731
2011年10月08日 21:21:25
21楼
我是跟公司去的,我是新手,想自己私下 下点功夫,所以,请不要我问点低级问题就这么样 。。
回复

相关推荐

APP内打开