请教关于压缩机进水的问题
master731
master731 Lv.4
2011年09月30日 20:54:26
来自于制冷技术
只看楼主

今天跟公司去客户那修理一台设备用制冷机。看到几个部件 不是很明白特此请教大家这个一端连接的是冷凝器 另一端连接的膨胀阀,这罐子是供液的?如果是供液的那接膨胀阀那端是不是应该在罐体底部啊?这个罐子是什么结构啊,还是起其他作用的啊?这种类似于开关的东西一直不知道 正经的名字叫什么,我见过好多种,还有带压差的?这个的名字是什么,作用是什么?这台机器的蒸发器是在一个水槽里,给水冷却的。现在打压后发现水槽中的蒸发器盘管漏了,来时系统已经平压。客户说,他们强行启动过压缩机,是否可以判断压缩机因为他们强行启动已经进水?

今天跟公司去客户那修理一台设备用制冷机。
看到几个部件 不是很明白特此请教大家
DSCN1017.JPG
这个一端连接的是冷凝器 另一端连接的膨胀阀,这罐子是供液的?如果是供液的那接膨胀阀那端是不是应该在罐体底部啊?这个罐子是什么结构啊,还是起其他作用的啊?
DSCN1018.JPG
这种类似于开关的东西一直不知道 正经的名字叫什么,我见过好多种,还有带压差的?这个的名字是什么,作用是什么?
这台机器的蒸发器是在一个水槽里,给水冷却的。现在打压后发现水槽中的蒸发器盘管漏了,来时系统已经平压。客户说,他们强行启动过压缩机,是否可以判断压缩机因为他们强行启动已经进水?
用万用表测量压缩机的接线端子(380V压缩机),相间阻值为3Ω,100Ω,100Ω,是否可以判定压缩机已经挂掉?

[ 本帖最后由 master731 于 2011-9-30 21:28 编辑 ]

DSCN1017.JPG


DSCN1018.JPG

co284450897
2011年10月01日 19:57:45
2楼
怎么那么冷清
回复
master731
2011年10月01日 22:10:58
3楼
我等了2天了 都木人回答问题。。。。。
回复
yangaiyue
2011年10月01日 23:02:59
4楼
你连那些东西叫啥都不知道咋给你说
回复
lihongwei953
2011年10月02日 13:01:28
5楼
首先可以确定压缩机进水了。第一幅图是个储液器 ,结构很简单的。你要是不懂说了也没用。第二幅图片是压力控制器。
回复
风尘侠
2011年10月02日 13:19:36
6楼
确实没有什么好说的
回复
adingkgb
2011年10月03日 07:58:23
7楼
储液器
压控器
一般来说,三相压缩机,三端阻值应该一样
回复
asuli49
2011年10月03日 09:08:32
8楼
首先你先要搞清系统流程,将工作原理,只靠万用表测量阻值不能完全判断压机的好坏,楼上几位有经验的同仁说的较全了,目前你的水平难以处理好目前的故障一方面学习,另一方面找专业的有经验的人员进行解决,这样的故障处理起来比较麻烦,没有相当经验的技术人员是处理不好的。
回复
建云设备
2011年10月03日 15:26:02
9楼
回复
hejie2535
2011年10月04日 17:52:47
10楼
只要确认压缩机电路没有损坏,把压缩机内部的水用方法给排出,照常还可以运行的。
回复
guo060899
2011年10月07日 13:36:00
11楼
正常的膨胀阀前段都有各种型号的干燥过滤器,你描述不清,看着也像一个贮液器,下张图片是丹佛斯的压差控制器,但种类很多,有延时的,系统进水我经历多了,都是蒸发器,有冲坏的,冻坏的,只要压缩机绕组没对地就好弄,赶快干燥处理,防止生锈,损坏轴承,引起开机后的异响(基本轴承换得快),干燥处理方法很多,加热抽真空,厂家惯用,我的方法,加热抽真空-用热气(氮气加热)充入系统再排掉,进水设备外表加热,不要超过哦75度,真空抽几个小时,在冲热气尽量带走水分,干燥后处理进水设备,加油,更换干燥过滤器,开机。运行24小时后换油,更分子筛(可能要多更换几次)否则容易冰堵,造成压缩机对地击穿。