今天跟公司去客户那修理一台设备用制冷机。看到几个部件 不是很明白特此请教大家这个一端连接的是冷凝器 另一端连接的膨胀阀,这罐子是供液的?如果是供液的那接膨胀阀那端是不是应该在罐体底部啊?这个罐子是什么结构啊,还是起其他作用的啊?这种类似于开关的东西一直不知道 正经的名字叫什么,我见过好多种,还有带压差的?这个的名字是什么,作用是什么?这台机器的蒸发器是在一个水槽里,给水冷却的。现在打压后发现水槽中的蒸发器盘管漏了,来时系统已经平压。客户说,他们强行启动过压缩机,是否可以判断压缩机因为他们强行启动已经进水?
今天跟公司去客户那修理一台设备用制冷机。
看到几个部件 不是很明白特此请教大家
这个一端连接的是冷凝器 另一端连接的膨胀阀,这罐子是供液的?如果是供液的那接膨胀阀那端是不是应该在罐体底部啊?这个罐子是什么结构啊,还是起其他作用的啊?
这种类似于开关的东西一直不知道 正经的名字叫什么,我见过好多种,还有带压差的?这个的名字是什么,作用是什么?
这台机器的蒸发器是在一个水槽里,给水冷却的。现在打压后发现水槽中的蒸发器盘管漏了,来时系统已经平压。客户说,他们强行启动过压缩机,是否可以判断压缩机因为他们强行启动已经进水?
用万用表测量压缩机的接线端子(380V压缩机),相间阻值为3Ω,100Ω,100Ω,是否可以判定压缩机已经挂掉?
[
本帖最后由 master731 于 2011-9-30 21:28 编辑 ]
22楼
首先你先要搞清系统流程,将工作原理,只靠万用表测量阻值不能完全判断压机的好坏
一方面学习,另一方面找专业的有经验的人员进行解决,这样的故障处理起来比较麻烦,没有相当经验的技术人员是处理不好的
专业做冷库,织物空气系统 袁先生 18211158292
回复
23楼
储液罐有恒压补给室内蒸发器的制冷剂的流量,储藏制冷剂,进水德话要处理制冷系统我可以帮你搞定15811835737
回复
24楼
第一个容器是储液器,冷媒通过蒸发器冷凝以后变成液体后储存在里面。
第二个是丹佛斯的压力控制开关。
你说的水冷漏水,按照我的想法既然压缩机已经坏掉了,那就干脆吧系统换掉吧
回复
25楼
不知道会不会得罪人,最好的办法就是换掉整个系统。
水对系统来说那是相当可怕的,即使这样那样解决了,少有闪失就是个冰堵,就得维修。
严重了就是在此液击,再次更换掉压缩已。
不知道用的什么压缩机,看你这个配置也该不是便宜的牌子吧。
我的QQ10620226
回复
26楼
你用摇表摇一下看有没有接地就知道了。感觉烧毁了
回复
27楼
哪有这么大老板啊,一般都要自己处理的了。自己公司没有处理能力的人员也会请专业的维修公司来处理的。
回复
28楼
别人也不是打击你的意思,是你连新手都算不上目前为止。真想学还是从理论知识了开始吧。你没有基本的理论基础跟了公司的师傅你也是什么也学不到的。连压力保护器都不知道,别人还真说不出年所以然来的,处理的方法说了你也是不懂的,知道了你也是不敢动手去搞的,敢动手去搞了的结果可能是搞报废了的。
回复
29楼
大家不要对刚入行的新人冷嘲热讽
毕竟谁都是从这一个阶段过来的
有些比较基础的知识,新人可以通过看书就了解到
回复
30楼
顶起
回复
31楼
不错,赞同楼上的观点。
回复