空调故障判断方法
hanaijie
hanaijie Lv.2
2011年09月30日 16:14:44
来自于中央空调
只看楼主

长虹空调维修为您讲解家用空调常见故障判断的方法。 家用空调常见故障判断之——摸 摸也就是用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道温度有明显差异,则均属不正常。 蒸发器在正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉。干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高,与冷凝器末段管道温度基本相同),如感到比环境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常。距压缩机200MM处的吸气管,在正常情况下,其温度应与环境温度差不多。

长虹空调维修为您讲解家用空调常见故障判断的方法。

家用空调常见故障判断之——摸

摸也就是用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。2011年09月30日 21:56:00
2楼
对楼主的部分观点有不同意见,和楼主探讨一下
"蒸发器在正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉"
空调工况,蒸发温度一般是5度左右,不会低于0度。所以,如果空调蒸发器有结冰粘手的感觉,那么是有问题的(蒸发温度过低,偏离正常范围)

“距压缩机200MM处的吸气管,在正常情况下,其温度应与环境温度差不多”
家用空调大多采用旋转式或涡旋式压缩机,正常情况下蒸发温度在5度左右,算上回气过热度8-10度,那么回气温度在15度左右,这个温度一般的环境下会是低于露点温度的,所以压缩机回气管会结露。
回复
grhuatao
2011年10月06日 17:38:43
3楼
谢谢楼主和沙发的高见。
回复