二线式接近开关能否串联使用?
nhsl
nhsl Lv.7
2006年07月19日 16:40:12
只看楼主

我在一台非正式厂商生产的传动生产线,为了达到工件自动退出,使用了两个二线式接近开关串联使用(共有两个功能),我第一次看到这样的串联式接近开关控制,不知道是否会因起以后因为性能不好出现问题,所以咨询一下各位高手遇到这样的使用方法吗?谢谢

我在一台非正式厂商生产的传动生产线,为了达到工件自动退出,使用了两个二线式接近开关串联使用(共有两个功能),我第一次看到这样的串联式接近开关控制,不知道是否会因起以后因为性能不好出现问题,所以咨询一下各位高手遇到这样的使用方法吗?谢谢
免费打赏
li051005
2006年07月20日 22:54:11
2楼
二线式接近开关串联使用?怎样串联?将两个开关的四个线头串为两个吗?有何妙处?偶孤陋寡闻,没见过.请高手指教!
回复
nhsl
2006年07月22日 07:14:02
3楼
就是说电源加在一个接近开关的正极上,负极接在另外一个开关的正极,另外一个接近开关负极接负载.我也没有见过这样的串联使用.,不过各位高手说说这样的使用有什么影响?
回复
dingding2218
2006年07月22日 20:25:04
4楼
感觉没啥问题,因为这只是开关量输出
回复
jiu
2006年07月24日 11:07:26
5楼
二线式没有串联使用的经验。但是至少需要考虑工作电压的问题。
回复
xlz49
2006年07月29日 16:16:59
6楼
这样使用两只开关会互相影响的.
回复
myhome100
2006年07月30日 22:37:08
7楼
要考虑电压的问题,就好像是继电器或接触器一样,线包串联会有些想不到的后果。