晕了,高位消防水箱满足最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa是这个意思吗?
charles1016
2011年09月30日 14:10:53
只看楼主

偶然搜索了这个0.07mpa来源,看到大家有质疑为何是0.07,本来0.07mpa静压是不可能满足消火栓出水充实水柱要求的,但今天无意之中看到一个给排水泰斗讲座PPT,有这样一段,我蒙了,0.07是这个意思么(如下图)?求证

偶然搜索了这个0.07mpa来源,看到大家有质疑为何是0.07,本来0.07mpa静压是不可能满足消火栓出水充实水柱要求的,但今天无意之中看到一个给排水泰斗讲座PPT,有这样一段,我蒙了,0.07是这个意思么(如下图)?求证

未命名.jpg

免费打赏
jpslt7484
2011年10月11日 11:28:11
2楼
原来以为静标高差 现在被搞晕了
回复
hengny
2011年10月11日 17:03:49
3楼
我认为就是消防水箱的最低水位到最不利消火栓的高差为7米,满足这个要求就行,至于为什,没有答案。
回复
honner
2011年10月12日 10:42:53
4楼
这个有问题吗?就是这个意思啊,就是他表述的不是很好,其实总结起来就是静压7米,止回阀开启压力需要1.5米左右。
回复
machao_001
2011年10月19日 08:32:37
5楼
0.07Map不是0.7米吗?
回复
hongmengman
2011年10月19日 08:46:49
6楼

回复
dbcghy
2011年10月24日 11:23:20
7楼
0.07MPa是7米水柱大哥
回复
bendandawang
2012年02月14日 10:14:38
8楼
要是多层中消防水箱最低端距最高层的消火栓垂直距离到不了7米的话,实际当中是咋解决的?
回复
bendandawang
2012年02月14日 10:16:27
9楼
这时是不是定压罐就用上了
回复
cb
2012年02月14日 10:40:07
10楼


加上增压稳压设备
回复
cb
2012年02月14日 10:40:46
11楼
没啥问题呀,只是表达的方式不同
回复

相关推荐