双回路电源从低压配电柜那一路得到电源?
gxj15663
gxj15663 Lv.4
2006年07月19日 16:29:02
只看楼主

双电源切换箱的双回路电源如果一路来自1号变压器的Ⅰ段母线,一路来自2号变压器的Ⅱ段母线,平时的电源会从Ⅰ段出还是Ⅱ段出呢?取决与什么?不明白很多双回路电源会不会都从1号变压器或2号变压器出来电源,那一台变压器不是烧坏拉一台确空闲着?

双电源切换箱的双回路电源如果一路来自1号变压器的Ⅰ段母线,一路来自2号变压器的Ⅱ段母线,平时的电源会从Ⅰ段出还是Ⅱ段出呢?取决与什么?
不明白很多双回路电源会不会都从1号变压器或2号变压器出来电源,那一台变压器不是烧坏拉一台确空闲着?
免费打赏
zh_yingyu
2006年07月19日 17:29:57
2楼
不一定。要看运行方式:并列运行,则两台都可以;一用一备则应取自常用变压器。一般采用并列运行方式。
不会烧坏的,因为在设计选用变压器时就要求每台变压器在带自己所有负荷的同时,必须留有所有一级负荷和二级负荷的容量,业就是说,即使所有的双回路电源都来自一台变压器也不会烧坏