低循储氨器在启动氨泵时有很大的冲击声是怎么回事?另外液位计在工作是结霜是正常的么?如不是怎么解决?
低循储氨器在启动氨泵时有很大的冲击声是怎么回事?另外液位计在工作是结霜是正常的么?如不是怎么解决?
2楼
结霜正常,不结霜不正常,氨泵启动时除氨泵启动的声音,不应该有别的声音。
回复
3楼
氨泵开启是有响声,开泵前查看供液管压力,泵开启响声是否是氨泵单流阀开启阀板声。有时末端节流阀开启太大也有冲击声响声,
你说的是玻璃液面计结霜不正常,油包应加油,金属液面计结霜正常。
回复
4楼
1、氨泵前的过滤器清洗过吗?脏不脏?
2、板式液位计结霜不正常,油包里加油了吗?
回复
5楼
停机后蒸发压力升高管道温也就高了。所以一开氨泵就响。关于液位计问题.可能你经常低温运行把液位计油带走了放了液位计的油从新加油即可
回复
6楼
氨泵启动不应该有非正常声音,检查泵出口管路。
回复
7楼
声音大应该是氨泵里面有气体,液面计正常情况应该是有冷冻油,不结霜的!
回复
8楼
液面计结霜不正常,一般的油包无油或系统脏
回复
9楼
氨泵声音大要仔细分析,不在现场不好评论
回复