现场梯架安装图,240大电缆,数量较多,希望各位高手指出其中的错误!新来的同志也可以学习学习哦,绝对现场!!!

现场梯架安装图,240大电缆,数量较多,希望各位高手指出其中的错误!
新来的同志也可以学习学习哦,绝对现场!!!

1153291250436.JPG

免费打赏
xijia12
2006年07月24日 10:42:26
62楼
施工质量挺好,应该推广,这样的施工队伍应该鼓励、嘉奖
回复
guolei2002
2006年07月26日 22:13:12
63楼
空调水管道没做木脱架
回复
guolei2002
2006年07月26日 22:14:39
64楼

空调管道,热力管道一般用玻璃棉保温
回复
guolei2002
2006年07月26日 22:17:29
65楼

室内梯架一般不加盖板
回复
lh-w229
2006年07月27日 10:31:56
66楼
挺好的!
回复
sqxlll
2006年07月28日 10:24:57
67楼
配电柜顶支撑桥架是不合适的,电柜要动怎么办?最上层桥架还是加盖好,防止坠物砸伤电缆。总的安装还是不错的。
回复
ct810720
2006年07月28日 10:50:30
68楼
我不懂这个,可是我想问一下照明灯具可以挂在桥梁上吗??
回复
大胡子
2006年07月28日 19:09:21
69楼
电缆标识没有啊,各位HWR和HWS就是空调热水送回水管.
回复
e10061
2006年07月28日 22:41:48
70楼
什么单位呀。标准
回复
hsjin3273163
2006年07月29日 10:27:52
71楼
施工水平过得去,但没有看到电缆的标志牌,至少开始、未端、转弯处必须设置,似乎有点不正规了!