现场梯架安装图,240大电缆,数量较多,希望各位高手指出其中的错误!新来的同志也可以学习学习哦,绝对现场!!!
现场梯架安装图,240大电缆,数量较多,希望各位高手指出其中的错误!
新来的同志也可以学习学习哦,绝对现场!!!
52楼
似乎有些地方桥架与工作管道连接在一起了,好像不符合规方要求!
回复
53楼
这个工程好像很大!!
楼主介绍一下大致概况吧!!
**************************
回复
54楼
我发现有一处梯形桥使用的主支架(吊架)的固定方式不妥,采用吊筋支架部分是固定在钢结构梁上,而角铁支架却固定在楼顶。
回复
55楼
楼上的有这个规定的?在哪里的规范.谢谢
回复
56楼
第七张黑色的管道是什么用的?好象是家大型的钢厂. 线槽的固定为什么不用角铁焊接呢?虽然螺杆可以调节高度.
回复
57楼
请问楼主是哪儿的工程,什么行业,现在正愁没有好的走线方式,请教
回复
58楼
应该算电缆廊道吧,消防设计时应加感温电缆.
回复
59楼
整体看起来挺不错的,就是好像没什么裕量,可能是电缆选型时考虑了的吧?
回复
60楼
回复
61楼
安放整齐说明他们力气大。检查方定等级的人多半看外观,做的不错。我叫上几十个棒棒估计也能做下来
回复