大家来找渣--现场梯架安装图
chenwu8008
chenwu8008 Lv.3
2006年07月19日 14:41:11
来自于工地图片
只看楼主

现场梯架安装图,240大电缆,数量较多,希望各位高手指出其中的错误!新来的同志也可以学习学习哦,绝对现场!!!

现场梯架安装图,240大电缆,数量较多,希望各位高手指出其中的错误!
新来的同志也可以学习学习哦,绝对现场!!!

1153291250436.JPG

免费打赏
liang820322
2006年07月20日 20:49:17
42楼
整体看来电缆铺设还是不错的,转角处电缆处理的不错,但转角处的扎带的不够整齐,且部分扎带的尾巴没有剪掉,扎带的宽度应适当的增加,部分支架没有调平,不知桥架的接地问题是怎样处理的?
回复
fifitony001
2006年07月20日 21:50:36
43楼
很好啊,看不出什么东东可以改的
回复
wang2008
2006年07月20日 21:59:24
44楼
间距太小了 为什么不把桥架分为若干层
这样载流量要小的多 散热也不好
回复
yinggw
2006年07月20日 23:06:40
45楼
1
回复
yinggw
2006年07月20日 23:07:19
46楼
2
回复
yinggw
2006年07月20日 23:09:31
47楼
http://co.163.com/forum/content/416_220104_1.htm
回复
magicfc
2006年07月21日 00:32:02
48楼
估计不是热力管道!是得话因改有隔热得保护
回复
magicfc
2006年07月21日 00:32:48
49楼
好多单芯电缆啊!我们这儿少有用到
回复
sjh-1979
2006年07月21日 07:56:59
50楼
没留余量,太满了。
回复
liuyijunyijun
2006年07月21日 08:50:58
51楼
请问,楼主这是哪里的工程?施工真的很不错!!!!