大家来找渣--现场梯架安装图
chenwu8008
chenwu8008 Lv.3
2006年07月19日 14:41:11
来自于工地图片
只看楼主

现场梯架安装图,240大电缆,数量较多,希望各位高手指出其中的错误!新来的同志也可以学习学习哦,绝对现场!!!

现场梯架安装图,240大电缆,数量较多,希望各位高手指出其中的错误!
新来的同志也可以学习学习哦,绝对现场!!!

1153291250436.JPG

免费打赏
rongdog
2006年07月20日 15:56:17
32楼
电缆之间无间距!主要位置处无标识!与其它管道间距太小!托架无就位槽!不宜敷设在热力管道上方!未进行防腐隔热措施!很关心穿越防火墙或防火楼板时是否进行了防火处理?若有图片上传就更好了!电缆总截面面积与桥架横断面面积之比太大!总体观感不错!谢谢楼主图片!

低压配电设计规范 GB 50054-95
第5. 6. 9条 相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm,且不应小于电缆外径;当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。
1kV及以下电力电缆及控制电缆与lkV以上电力电缆宜分开敷设。当并列明敷时,其净距不应小于150mm。

第5. 6.13条 桥架距离地面的高度,不宜低于2.5m。

第5.6.14条 电缆在桥架内敷设时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。

第5. 6.16条 电缆桥架内每根电缆每隔50m处,电缆的首端、尾端及主要转弯效应设标记,注明电缆编号、型号规格、起点和终点。

回复
wall100@co163
2006年07月20日 16:41:18
33楼
14楼桥架转角处没处理好,其它OK!
回复
hdlijb88
2006年07月20日 16:44:42
34楼
1、桥架连接螺栓螺母应在桥架外侧
2、与管道间距不符合规范要求
3、电缆弯曲半径不符合规范要求
4、应在热力管道下方安装
5、桥架内电缆数量可能过多,超过电缆桥架允许附设的截面要求
6、如果确实是240电缆,垂直固定似乎不应采用帮扎带,应采用电缆专用夹具。否则,可能造成电缆受力。
7、从配电柜引出的电缆桥架似乎支撑在配电柜上,如此,是错误的。应单独采用支吊架
8、从配电柜引出的电缆桥架似乎没有形成良好电气通路,如何实现桥架接地?
回复
crazyboy
2006年07月20日 16:45:46
35楼
应该是工厂用电。7,8,9楼的照片被动力管线抢了风头了,呵呵。
从14楼和15楼看上去,又落水又落土的,是不是考虑加个盖板?个人意见。。。。。
回复
wall100@co163
2006年07月20日 16:46:47
36楼
其实实际施工时,真正做到电缆有间距,40%等规定的很少.
回复
cm365
2006年07月20日 16:49:07
37楼
确实做得不错,那么粗的电缆,排放得这么整齐。。。
回复
wall100@co163
2006年07月20日 16:51:00
38楼
桥架支架应做总等电位接地
回复
rongdog
2006年07月20日 17:04:02
39楼


关键是设计!
回复
chang75
2006年07月20日 17:55:12
40楼
间距太小,不符合规范要求,常时间、大电流使用时电缆发热,容易使电缆绝缘融化,粘连在一起。

桥架选型太小,设计有问题。



回复
jk.lch
2006年07月20日 19:48:29
41楼
有的地方,以后放电缆不怎么方便吧?
回复

相关推荐

APP内打开