大家来找渣--现场梯架安装图
chenwu8008
chenwu8008 Lv.3
2006年07月19日 14:41:11
来自于工地图片
只看楼主

现场梯架安装图,240大电缆,数量较多,希望各位高手指出其中的错误!新来的同志也可以学习学习哦,绝对现场!!!

现场梯架安装图,240大电缆,数量较多,希望各位高手指出其中的错误!
新来的同志也可以学习学习哦,绝对现场!!!

1153291250436.JPG

免费打赏
hgliu4
2006年07月20日 08:31:14
22楼
电缆桥架下面吊灯会不会增加热量的哦,这样的做法以前还没做过呢,呵呵:)
回复
jian_72
2006年07月20日 11:41:57
23楼
施工做的不错
回复
bqg
2006年07月20日 12:35:50
24楼

也请楼主回答"哪里的工程?"...我看可以组织参观学习去了.
回复
chenwu8008
2006年07月20日 13:45:09
25楼
呵呵 想不到大家反应还很热烈嘛!感谢支持!
这是某世界500强企业全球研发中心的测试厂房现场照片,在上海浦东新区。
工程名字不便透露,我们公司签订保密协议的,还请各位大侠谅解则个!!
电气施工单位是专门做电气分包的,很有经验的,所以施工质量还8错,我也长了很多见识,呵呵~~
回复
szhjf
2006年07月20日 14:23:15
26楼
间距小了点,不过倒挺整齐的,设计时桥架偏小了,不能怪施工单位!
回复
szhjf
2006年07月20日 14:24:12
27楼
楼主果然是施工单位的。
回复
cqy129129129
2006年07月20日 14:40:00
28楼
施工的很规范,固定间距控制的也不错,电缆桥架内容许无间隔敷设电缆,问一下楼主:电缆桥架带盖板吗?
回复
mzpyliqi
2006年07月20日 15:01:22
29楼
呵呵,真的不错。不过不加盖板行吗?
回复
chenwu8008
2006年07月20日 15:06:35
30楼

是啊 我能看出来的缺点就是电缆间间距太密了,规范允许无间隔敷设电缆,但是,桥架必须预留40%的余量,不是吗?
另:梯架是没有盖板的,有利于散热。
更正27楼,偶是做设计滴,不是施工单位滴。
回复
hsssby
2006年07月20日 15:54:54
31楼
施工不错!看到有不少管道不知有无高温、可燃气体;竖井有多高,是否要加支撑;电缆这么长,要不要加分段阻燃措施。
回复

相关推荐

APP内打开