现场梯架安装图,240大电缆,数量较多,希望各位高手指出其中的错误!新来的同志也可以学习学习哦,绝对现场!!!
现场梯架安装图,240大电缆,数量较多,希望各位高手指出其中的错误!
新来的同志也可以学习学习哦,绝对现场!!!
72楼
不好意思,没认真看。是空调热水送水管道道
回复
73楼
桥架的弯曲半径太小了,特别是1、2楼,咋没有人说了
回复
74楼
4楼哪张不合规范,配电盘顶上方不能有任何物体
回复
75楼
回复
76楼
很好的PP,偶也想知道具体是什么工程?
回复
77楼
桥架应做接地。
回复
78楼
2楼,很专业啊
回复
79楼
1、电缆间距小;2、与管道平行敷设的距离不够;3、电缆不应该走管道下方!
回复
80楼
动力电缆不考虑散热的吗?距离不够吧
回复
81楼
桥架连接处的接地跨接线在哪?
回复