双、多电源用户,在并列运行时有功率传越;向电网方向传送的就记录为“反向有功”;谁能给详细解释一下?
双、多电源用户,在并列运行时有功率传越;向电网方向传送的就记录为“反向有功”;
谁能给详细解释一下?
2楼
这就是常说的“环流”,如二条线路合环时,体侧是单母分段,母联合闸后,从一条线路流入母线,又从母线向另一条线路流出!
现象为:如在合环前单条线路带二段母线,总进线电流为I1,第二条线路合闸后,第二条进线的电流为I2,而这时的第一条线路的电流应有变化,值为I12,结果出现I12+I2>I1。
为什么二条线路的总和大于一条线路的电流?就是存在“有一条线路的功率是从母线向线路输送的”,就是楼主说的“传越”,我们叫“穿越”。
回复
3楼
非常感谢了
回复
4楼
谢谢区管的解释了,讲的的很透彻
回复