结构施工时出现的问题
碧野南山
碧野南山 Lv.12
2011年09月29日 19:09:46
来自于工地图片
只看楼主

这是某单位施工的商住楼,看后还敢住吗?

这是某单位施工的商住楼,看后还敢住吗?

A座框架梁.jpg


A座框架梁质量.jpg


B座构造柱.jpg


B座构造柱质量.jpg

免费打赏
sha-haizi
2011年10月02日 22:57:54
42楼
这工程做得。他也敢
回复
tanjuntanjun
2011年10月03日 09:15:41
43楼
前两张不只是露筋的问题,看样子砼强度问题较大,最好搞个钻心取样检测一下,这是影响到结构安全的。二次结构的构造柱无关大局,可以随时进行处理的。
回复
niyong1981
2011年10月03日 11:40:54
44楼
梁筋保护层太小,应该是缺少保护层垫块,构造柱混凝土未振捣!
回复
mengercong1234
2011年10月03日 18:22:41
45楼
梁明显保护层厚度不够啊,都漏筋了,还有那构造柱,看着就恐怖啊~
回复
grysky
2011年10月03日 20:36:58
46楼
说实话,你这个构造柱我认为倒不是很大的问题,其实构造柱的作用施工人都知道的,主要是用于抗震的,所以这就要看房子的抗震要求呢。关键是那个梁板的砼,通过图片好像存在很大的问题,保护层不够,而且还有起砂的现象,给人的感觉好像砼强度存在很大的问题,砼质量问题比较大。
回复
zwy_p2
2011年10月03日 22:13:25
47楼
混凝土配合比不够吧!
回复
jackie519
2011年10月03日 22:49:35
48楼
混凝土浇注时水加多了吧,构造柱是人工用铲子往上浇入的,没有振岛好,补一下问题不大,主要是梁板
回复
老侠
2011年10月04日 07:08:41
49楼
混凝土水泥掺量明显不合理,保护层厚度不够,构造柱不能用砂浆浇筑,马牙槎不规范。
回复
deutsche
2011年10月04日 13:51:48
50楼
梁板底部受拉,梁板高厚不变,有效高度反而大了,对结构无影响,关键是防锈措施了。
构造柱完全没振捣....
回复
jlh869
2011年10月04日 15:31:25
51楼
主筋漏筋,砼强度不满足要求估计只有C15