32楼
从第一、二两张照片看整道梁底钢筋的保护层垫块太少或者厚度不够造成箍筋部分外露,个别地方存在没有保护层;混凝土表面看似脱落是模板粘结造成的;
第三、四两张照片构造柱混凝土没有振捣或漏振造成的及模板浇筑前未湿润,墙体留置留马牙槎不规范。
个人观点:梁需要做加固处理;构造柱返工处理。
回复
33楼
汗,连我都看出问题了,这也太严重了,谁敢住啊
回复
34楼
无语了~~~~
回复
35楼
我还是自己盖座小茅屋住算了……
回复
36楼
从照片看整道梁底钢筋都没有保护层;
混凝土强度非常低,恐怕C15不到。
构造柱混凝土没有振捣,墙体没有留马牙槎。
这样结构质量太差
框架柱梁需要做加固处理;
构造柱和墙体需要做返工处理
回复
37楼
梁的水泥不足,再就是含砂率多。有的地方还漏筋呢,保护层厚度不够。构造柱就不说了。
回复
38楼
如果对设计的保守系数有所了解,还是可以住的。
但现在对施工质量的重视,已比之前有些进步了。
上述梁的问题在于砂浆未摊开,保护层不够,对结构的耐久性影响大一点,但不会危机结构。
填充墙的GZ对结构会有多大危害?个人认为会影响到砌体的沉降和饰面裂缝较多;上图的砌块好像比较大,灰缝不好看,留槎不好看,混凝土应该不会去振捣,敲模板就完事;右边砌体的顶砖方向不对。
回复
39楼
中肯地说,问题不大,图片中出现的问题有简单的解决办法。
1、第一张图片:钢筋露筋,钢筋进行除锈处理就可以了;
2、第二、三张图片:构造柱露筋,这个不是结构柱,可以将孔洞剔凿到密实,然后用细石混凝土填塞密实
回复
40楼
砼浇筑的时候冲水湿润时水堆积,然后通管用的砂浆浇筑到梁上了导致梁底有砂就是这种状况~~
回复
41楼
尤其是二结构施工单位现在是能省事则省事··
回复