什么情况下需要设置消防水箱和生活水箱
ruixx000
ruixx000 Lv.3
2011年09月29日 16:38:48
只看楼主

是一个客运中心,有地下一层和地上两层,建筑给我的图纸上面在地下室分别设有消防水池和生活用水池(箱)。 1,我个人认为没有必要设生活用水,因为层高完全可以有市政管网直接供给,而且用水主要集中在公共洗手间,不知道大家什么意见? 2,地下一层有提车位,大概400来个,但市政管网的水压应该也是够消防用了吧,考虑到停水的情况下或许可以设一个消防水池,大家能不能指导指导?

是一个客运中心,有地下一层和地上两层,建筑给我的图纸上面在地下室分别设有消防水池和生活用水池(箱)。
1,我个人认为没有必要设生活用水,因为层高完全可以有市政管网直接供给,而且用水主要集中在公共洗手间,不知道大家什么意见?
2,地下一层有提车位,大概400来个,但市政管网的水压应该也是够消防用了吧,考虑到停水的情况下或许可以设一个消防水池,大家能不能指导指导?
免费打赏
yuhouji
2011年10月05日 09:56:30
13楼
我认为生活水箱可以不设,因为市压只要是达到0.3mpa,就可以,但消防水箱因该设一个。
回复
鼎正阿景
2011年10月05日 14:43:05
14楼
消防水箱不用说都要设置的,至于生活水箱,个人认为还是设置比较好,因为客运中心人流比较大,上洗手间的人比较多,用水量当然比较大了,万一市政用水用不了,还可以用生活水箱维持一段时间,不至于洗手间臭气满天飞。
回复
hdh6709
2011年10月05日 16:57:45
15楼
个人建议,消防水箱是必须的,生活水箱呢,从节能的角度考虑,不设置了!!
回复
yydyhtz
2011年10月05日 16:58:48
16楼
消防要两路进水,生活水箱商业的要设置
回复
g980_lmg123
2011年10月05日 19:57:51
17楼
学习了
回复
zhubin880770
2011年10月05日 21:02:07
18楼
生活水箱可以不设置,利用市政水压直接供应.
但是消防水池必须做,外网水压满足要求,水量不一定满足要求
回复
woodyyue
2011年10月06日 14:21:07
19楼
积累知识!
回复
bonbon
2011年10月06日 20:53:00
20楼
看了那么多专业人士的解答,学习了
回复
zhantao.xu
2011年10月06日 22:14:03
21楼
消防的必须设的,生活可以不用,可以考虑采用新式的无负压供水设备
回复
ruixx000
2011年10月08日 16:45:12
22楼
针对于第2条,可不可以直接在屋顶设置消防水箱而不要消防水池呢?如果在屋顶直接设置消防水箱的话也可以直接利用市政管网的水压打进去,然后供消防用时也是直接留下来,这样岂不是不用泵,更加环保了,不知道这样做可以不?
回复

相关推荐

APP内打开