什么情况下需要设置消防水箱和生活水箱
ruixx000
ruixx000 Lv.3
2011年09月29日 16:38:48
只看楼主

是一个客运中心,有地下一层和地上两层,建筑给我的图纸上面在地下室分别设有消防水池和生活用水池(箱)。 1,我个人认为没有必要设生活用水,因为层高完全可以有市政管网直接供给,而且用水主要集中在公共洗手间,不知道大家什么意见? 2,地下一层有提车位,大概400来个,但市政管网的水压应该也是够消防用了吧,考虑到停水的情况下或许可以设一个消防水池,大家能不能指导指导?

是一个客运中心,有地下一层和地上两层,建筑给我的图纸上面在地下室分别设有消防水池和生活用水池(箱)。
1,我个人认为没有必要设生活用水,因为层高完全可以有市政管网直接供给,而且用水主要集中在公共洗手间,不知道大家什么意见?
2,地下一层有提车位,大概400来个,但市政管网的水压应该也是够消防用了吧,考虑到停水的情况下或许可以设一个消防水池,大家能不能指导指导?
wxgunner
2011年09月29日 17:03:35
2楼
外网能保证水压水量稳定就行了吧?两路进水吗?
回复
ulfnsse
2011年09月30日 11:10:07
4楼
分地下和屋面及避难层。有稳压水箱。中转水箱,消防水池。按防火规范,临时高压,必设。市政补水的水池不过48小时。
回复
he1xiao2qiang3
2011年09月30日 14:19:58
5楼
由于地下停车场要设自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统供水一般都由水泵供给,所以需要设置消防水池及泵房
回复
chenjianwei1989
2011年09月30日 21:20:58
6楼
学习了,
回复
iamlichaoyang
2011年10月01日 08:59:14
7楼
消防水池可能免不了
回复
engsimon
2011年10月01日 16:41:00
8楼
楼主这项目属于人流密集的公共场所,根据消规要求必须独立设置消防水箱。
回复
寒冬
2011年10月02日 21:58:03
9楼
我个人认为必要要设,因为如果市政管网有问题的,还有水箱备用水,可以应付不时之需!!!
回复
pengzhenqian
2011年10月04日 15:01:27
10楼
学习了~!!!!
回复
lzh198101
2011年10月04日 17:19:13
11楼
下载这么多次,竟然没人回帖,哎
回复
yzq0715
2011年10月04日 22:44:08
12楼
消防水箱是应该设立的。
回复

相关推荐

APP内打开