【实例】西安三孚---欧景苑B座102室复式住宅楼地暖施工日记
yy_8816
yy_8816 Lv.3
2011年09月29日 16:31:16
来自于采暖供热
只看楼主

1、 施工名称:欧景苑B座102室复式住宅楼天脉远红外干式水地暖(韩女士)。2、 施工地点:西安凤高新一路欧景苑小区。3、 施工面积:150.00㎡。4、 工程内容:壁挂炉至一层分水器连接、二层分水器连接、天脉远红外线地暖模块铺设、地暖管铺设及水压试验。5、 地暖施工单位:西安三孚地暖工程安装有限公司。6、 暖通设计室内外气象参数:(1).室外计算参数:冬季采暖室外计算温度-5℃、冬季通风室外计算温度-1℃、室外风速:冬季1.8m/s。

6、 暖通设计室内外气象参数:
(1).室外计算参数:冬季采暖室外计算温度-5℃、冬季通风室外计算温度-1℃、室外风速:冬季1.8m/s。
(2).室内计算参数:卧室、起居室、餐厅:18℃、卫生间:25℃、厨房:15℃.
7、 地辐热采暖系统设计:
(1). 采暖热媒:采用壁挂炉作为冬季采暖热源(功率为25KW),出水温度为55~50℃低温热水为本户采暖系统热媒。
(2). 系统形式:壁挂炉安装在一层厨房内,通过连接管道PE-RT¢25*2.8(S4)至一层分水器,采用并联方式至二层分水器,卫生间地面材料为地砖,其它房间全部铺设木地板。
(3). 采暖管材:地暖管采用耐热聚乙烯PE-RT管(宏岳),规格为:dn16×2.0mm(S4级、设计压力为:1.6MPa),要求铺设地暖管道无接头,所选用管材应保证在工作温度60℃以内,工作压力1.0 MPa,寿命在50年以上。
(4). 集·分水器:选用铜双球阀(南京天脉远红)。
(5). 保温板:南京天脉远红多槽挤塑板,厚度=35.00mm(客厅、卧室、餐厅等)。厚度=20.00mm(卫生间)。
(6). 钢丝网:线经¢2.0mm、网格为200×200mm(卫生间用)。
(7). 地暖管设计间距:客厅、卧室、餐厅卫生间均为150.00mm,局部过路管间距为100.00mm,起居室、客厅、主卧室按双S设计铺设,其它按单S回路铺设,卫生间按回字形铺设。
(8). 施工:地面清扫干净,将远红多槽挤塑板铺设在平整地面上,接缝严密,同一房间铺设时对正管槽,模块接缝处用胶带纸粘接,过路管道转弯处,采用手提砂轮切割挤塑板铝皮槽,圆弧过渡,管材上表面不得超过挤塑板上平面,分水器处管道密集,局部采用20.00mm挤塑板铺设,地暖管均匀铺设,局部用混凝土回填。水压试验为0.8MPa,试压时间为1h,压降不超过0.05 MPa,。
8、 工期:(2天)。

[ 本帖最后由 yy_8816 于 2011-9-29 16:35 编辑 ]
免费打赏
yy_8816
2011年09月29日 16:44:11
2楼
1.jpg
一层天脉远红外干式水地暖施工图
2.jpg
安装分水器成品图
3.jpg
链接分水器
4.jpg
分水器处铺设地暖管
5.jpg
过道铺天脉远红外干式水地暖
6.jpg
楼梯间铺天脉远红外干式水地暖
7.jpg
卫生间铺设地暖效果图
8.jpg
起居室天脉远红外挤塑板铺设
9.jpg
起居室铺设天脉远红外干式水地暖
10.jpg
主卧铺天脉远红外挤塑板
11.jpg
主卧铺设天脉远红外干式水地暖盘管
12.jpg
保压测试


13.jpg

[ 本帖最后由 yy_8816 于 2011-9-29 16:59 编辑 ]
回复
liu6706
2011年09月30日 10:10:43
3楼
不错,不错,不错,管间距150局部100是否太小?另外壁挂炉到集分水器为DN20是否偏小?
回复
li68126
2011年09月30日 10:14:05
4楼
干式水地暖 怎样定义干式水地暖 ?
回复
ysq20000715
2011年09月30日 14:30:25
5楼
地暖与锅炉之间的系统配置貌似楼主没有介绍呀? 你不会告诉我说就是管子直接连接的吧?那这个系统配置也太社会主义初级阶段啦。
回复
skygirl368
2011年09月30日 14:48:40
6楼
锅炉做热源,温差应该是十度了吧,房间内用150mm的地暖盘管间距是不是太密了点。
回复
yijian2876
2011年09月30日 15:12:10
7楼
不错,不错,不错
回复
lanying301
2011年09月30日 15:23:53
8楼
管子肯定是铺的太密了,现在的建筑保温都做的很好,再加上西安并不是特别冷的地方,根本没必要铺这么密的盘管
回复
anyanli7
2011年10月01日 09:18:06
9楼
回复
declalc
2011年10月01日 13:49:00
10楼
谢谢分享,顺便提几点疑问。
1、不是是否因工艺不同,大面积使用双S而不使用回子型,厕所使用回子型而不使用S型,求解释
2、150的间距,没计算,但个人感觉太密集了。
3、锅炉出口到分集水器使用DN20的,太小了吧,虽然距离很短,可能水泵扬程够了,求解
4、图中分集水器接口与主管道连接处 也是PE-RT的管道?弯头出的连接形式没见过。(一般我们做主管道都是用的PPR管道)
回复
qiaoyuanhua
2011年10月02日 11:54:45
11楼
施工工艺很特别啊,马路施工队吧
回复

相关推荐

APP内打开