【实例】西安三孚---欧景苑B座102室复式住宅楼地暖施工日记
yy_8816
yy_8816 Lv.3
2011年09月29日 16:31:16
来自于采暖供热
只看楼主

1、 施工名称:欧景苑B座102室复式住宅楼天脉远红外干式水地暖(韩女士)。2、 施工地点:西安凤高新一路欧景苑小区。3、 施工面积:150.00㎡。4、 工程内容:壁挂炉至一层分水器连接、二层分水器连接、天脉远红外线地暖模块铺设、地暖管铺设及水压试验。5、 地暖施工单位:西安三孚地暖工程安装有限公司。6、 暖通设计室内外气象参数:(1).室外计算参数:冬季采暖室外计算温度-5℃、冬季通风室外计算温度-1℃、室外风速:冬季1.8m/s。

6、 暖通设计室内外气象参数:
(1).室外计算参数:冬季采暖室外计算温度-5℃、冬季通风室外计算温度-1℃、室外风速:冬季1.8m/s。
(2).室内计算参数:卧室、起居室、餐厅:18℃、卫生间:25℃、厨房:15℃.
7、 地辐热采暖系统设计:
(1). 采暖热媒:采用壁挂炉作为冬季采暖热源(功率为25KW),出水温度为55~50℃低温热水为本户采暖系统热媒。
(2). 系统形式:壁挂炉安装在一层厨房内,通过连接管道PE-RT¢25*2.8(S4)至一层分水器,采用并联方式至二层分水器,卫生间地面材料为地砖,其它房间全部铺设木地板。
(3). 采暖管材:地暖管采用耐热聚乙烯PE-RT管(宏岳),规格为:dn16×2.0mm(S4级、设计压力为:1.6MPa),要求铺设地暖管道无接头,所选用管材应保证在工作温度60℃以内,工作压力1.0 MPa,寿命在50年以上。
(4). 集·分水器:选用铜双球阀(南京天脉远红)。
(5). 保温板:南京天脉远红多槽挤塑板,厚度=35.00mm(客厅、卧室、餐厅等)。厚度=20.00mm(卫生间)。
(6). 钢丝网:线经¢2.0mm、网格为200×200mm(卫生间用)。
(7). 地暖管设计间距:客厅、卧室、餐厅卫生间均为150.00mm,局部过路管间距为100.00mm,起居室、客厅、主卧室按双S设计铺设,其它按单S回路铺设,卫生间按回字形铺设。
(8). 施工:地面清扫干净,将远红多槽挤塑板铺设在平整地面上,接缝严密,同一房间铺设时对正管槽,模块接缝处用胶带纸粘接,过路管道转弯处,采用手提砂轮切割挤塑板铝皮槽,圆弧过渡,管材上表面不得超过挤塑板上平面,分水器处管道密集,局部采用20.00mm挤塑板铺设,地暖管均匀铺设,局部用混凝土回填。水压试验为0.8MPa,试压时间为1h,压降不超过0.05 MPa,。
8、 工期:(2天)。

[ 本帖最后由 yy_8816 于 2011-9-29 16:35 编辑 ]
免费打赏
lingxi_cn
2011年10月02日 13:04:03
12楼
谢谢楼主分享,下载下来好好学习。本人最近在做地暖项目,是在需要这些实际工程资料。
回复
寒冬
2011年10月03日 07:04:46
13楼
第一感觉就是管道铺得很规矩,不过想问一下,没有市政热源吗?壁挂采暖效果并不算太好,而且运行较高啊!
回复
jesslee887
2011年10月03日 09:14:04
14楼
楼主什么叫:远红外干式水地暖啊?你这叫什么概念啊?我看就是普通低温水地板采暖吗!!
回复
anyanli8
2011年10月03日 10:57:14
15楼
回复
ximenxiaobao
2011年10月04日 09:50:01
16楼
从分集水器出来的地面盘管因为挨得太近是不是应该用到保温管套一下,要不,局部是不是太热了?
回复
jicao002
2011年10月04日 10:29:21
17楼
太垃圾了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
aibingyu100
2011年10月04日 11:02:36
18楼
分集水器前的连接是位了美观吗?另外分集水器前是不是应该有过滤装置啊?间距应该可以 毕竟是一层 外围负荷会大些
回复
zhangliheiyan
2011年10月05日 11:30:05
19楼
学习学习中。
回复
wanghui3190
2011年10月05日 22:40:34
20楼
S4的主管道?把冷水管当热水管了吧你,2.5*3.5错不了多少钱的大哥,还有壁挂炉瞬间高水温要爆管的, 16mm的管该淘汰了,用不了几年就堵死了
回复
wuyinjiu
2011年10月06日 10:37:54
21楼
马路游击队施工的,我只说一个致命的问题:和热源连接管的弯头怎么能用铝塑管的接头,那个DN20的通径只有10MM.
回复