这是一个关于地暖的设计,住宅带地下车库,有防排烟通风。请大家提出意见。地下车库层高4.2米。
这是一个关于地暖的设计,住宅带地下车库,有防排烟通风。请大家提出意见。地下车库层高4.2米。
2楼
再上传个图片
回复
3楼
大家都来帮帮忙,提提建议啊。
回复
4楼
1说明中没有指出使用房间的温度 (不合设计深度)
2室内房间标准层的间距为250 负荷计算待审核 我门这里-9 在无外墙的房间300都足够了
3没有管井大样图(不合设计深度)
回复
5楼
排风口设置有问题 室外情况是什么没有说明 规范如果是绿地 排风口距地1米 如果不是应2米
回复
6楼
卫生间地面比室内低一般20 如此做法肯定不行 卫生间应该降板 否则无法安装
回复
7楼
此处是否安装的下是否合理 管子在楼梯间出口 可能做到楼梯上了 影响人们使用
回复
8楼
图中没有表示 伸缩缝具体做法 只是在说明中提到 伸缩缝不应小于8MM 应采用膨胀膏
回复
9楼
通风1 大于3米的 车库按3米算 住宅的车库应该按照4次计算 风量计算有误
2 车库自然进风应采用诱导 要注意气流分布 避免出现死角
3没有见过一般都是 排烟口常闭 火灾开启 这种效果如何
回复
10楼
感谢AC米兰·评图员,看图看的很仔细
在说明中有使用房间的温度
这个图本身就没有管道井所以就没有管井大样图
另外,我没有地暖的运行经验,我一开始是按300的间距,但是我们这里的审图地说间距小了,考虑床等覆盖物。
回复
11楼
我查规范GB50019-2003中5.3.4.3说的是进风系统进风口,我没找到排风口的具体要求,望指教。