高层住宅小区每单元楼的配电间内的配电柜,按照设计规范要求主断路器为漏电开关,但在实际使用过程中会遇到住户的断路器不跳闸,配电柜内的主断路器跳闸。原因我个人认为应该是线路过长和接线线头过多造成的漏电电流变大,但这是设计要求不能取消!很疑惑!请各位高手指点?
高层住宅小区每单元楼的配电间内的配电柜,按照设计规范要求主断路器为漏电开关,但在实际使用过程中会遇到住户的断路器不跳闸,配电柜内的主断路器跳闸。原因我个人认为应该是线路过长和接线线头过多造成的漏电电流变大,但这是设计要求不能取消!很疑惑!请各位高手指点?
23楼
回复
24楼
赞同楼上的意见!
回复
25楼
不太明白,开看看前辈们的想法。。。
回复
26楼
应当是主漏电断路器与户内断路器的漏电电流不配。
回复
27楼
几户住户要检查总开关本身和其去各住户的回路.几十户住户能否缺认各住户都没有跳闸.如果是线路过长支路太多应该是一合闸就跳.请楼主参考.
回复
28楼
设计为了安全不按照实际考虑,如某一住户有问题就影响全楼,个人认为不合理。
回复
29楼
住户一般只有插座才安装漏电开关,照明回路、空调回路都不安装。如果照明回路、空调回路漏电当然只有跳主漏电开关了。
回复
30楼
开关选择时。上下级短路电流差。上下级分断时间差。配电柜主断路器带延时不。断路路器尽量选择同一厂家的。TN-S系统要不在住户在装修施工N接地引起配电柜主断路器跳跳闸
回复
31楼
我也遇到过,开几个灯很正常,但是一开浴霸,或者功率大点的,户内配电箱不跳闸,配电柜内主断路器跳闸,后来发现是户内的线路接错了,把N线和pe线弄反了
回复