高层住宅小区每单元楼的配电间内的配电柜,按照设计规范要求主断路器为漏电开关,但在实际使用过程中会遇到住户的断路器不跳闸,配电柜内的主断路器跳闸。原因我个人认为应该是线路过长和接线线头过多造成的漏电电流变大,但这是设计要求不能取消!很疑惑!请各位高手指点?
高层住宅小区每单元楼的配电间内的配电柜,按照设计规范要求主断路器为漏电开关,但在实际使用过程中会遇到住户的断路器不跳闸,配电柜内的主断路器跳闸。原因我个人认为应该是线路过长和接线线头过多造成的漏电电流变大,但这是设计要求不能取消!很疑惑!请各位高手指点?
12楼
还是只报警 不跳闸吧。否则太影响生活
回复
13楼
大家说的都很有道理,还是提供漏电电流吧
回复
14楼
住户没有漏电保护,漏电电流达到主断路器漏电整流值
回复
15楼
回复
16楼
确实现在老有这种情况,尤其是在住户装修阶段,你说你的电系统没问题,人家肯定不信,没办法只能换一个总漏电,结果还是不行,用户是相信了,可问题还存在,又没有办法一户一户的查原因,所以最后只能先把总漏电拆了,等装修完事之后再恢复
回复
17楼
空调机回路是必须要漏电保护的。
回复
18楼
我在施工现场也遇到过此种情况,有这几个方面的原因,电气井和水暖井是否在一块,水暖井打压的时候经常会漏水,跑到了电气井里面,还有一种可能是工地清理垃圾的时候是不是层配电箱里面的灰尘太多,再有就是户漏电断路器的质量问题了,还有就是户漏电断路器的质量太次,而配电柜内的总进线漏电断路器用的质量较好,所以有时候配电柜反而比户漏电断路器好了,再有就是户内主开关不设漏电,户内照明开关不设漏电,有可能是户内照明线路漏电。以上都是我个人在工地上对这些的总结,希望各位同仁补充。
回复
19楼
我是亲身遇到过这样的事情,当时请设计单位、监理、施工单位的专业人员都进行了会审。从理论上来讲是因为主开关(上一级)和次开关如果有漏电都会跳闸,而且因为主开关无论从线路长度还是漏电点儿来说都比次开关要多,所以肯定会跳的。
最后解决的办法就是此开关的漏电取消
回复
20楼
回复
22楼
很简单啊!1.可能是主断路器到住户断路器线路出问题,如:线头没有拧紧。2.主断路器的漏电电流值小于住户断路器的漏电电流。3.住户的断路器没有漏电保护,而主断路器切有漏电保护!4.把主断路器的漏电保护去掉!。