GB50303-2002电气验收规范14.2.9第三条3:当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管这里的中型是指规格大小吗?那多大规格的才算是中型导管呢?4. 沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置什么叫刚性?
GB50303-2002电气验收规范14.2.9第三条
3:当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管
这里的中型是指规格大小吗?那多大规格的才算是中型导管呢?
4. 沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置什么叫刚性?
2楼
《建筑用绝缘电工套管及配件》
4.产品分类和型号:
4.2.按机械性能分
4.2.1.低机械应力型套管(以下简称轻型);
4.2.2中机械应力型套管(以下简称中型);
4.2.3.高机械应力型套管(以下简称重型);
4.2.4.超高机械应力型套管(以下简称超重型);
6.4.2.3:
a)硬质套管在30S内均匀加荷达到(轻型320N;中型750N;重型1250N;超重型4000N)的相应压力后;持荷1min时,测出受压处外径,此时外径变化率应小于25%。撤去荷载1min时,再测套管受压处外径,此时的外径变化率应小于10%。
GB/T14823.2-1993《电器安装用导管特殊要求-刚性绝缘材料平导管》
4.2标记
4.2.3标记的排列顺序举例;
TA................40..........北京******厂.............325/12000001
型号.......外径尺寸...生产厂名或商标........性能代码
A1导管性能标记
绝缘导管用三个数码标记记其性能:第一个数码表示力学性能;第二、三个数码表示温度等级。
轻型管——2;中型管——3;重型管——4;
不过,试验我们没法做,数码标记管子上不一定有——就是有也不一定可靠。按照规范试验推理,可以用脚踩,凭经验看看管子变化和恢复程度。
一般来说,PVC壁厚应该大于1.6mm,真正达到标准的极少碰的上。
回复
3楼
第一个规范是JG3050-1998.
回复