如果补水泵采用变频泵的话,那么是不是就可以不设膨胀水箱或气压罐了?补水泵可不可以和补水管道直接进行连接而不需要补给水箱?
如果补水泵采用变频泵的话,那么是不是就可以不设膨胀水箱或气压罐了?
补水泵可不可以和补水管道直接进行连接而不需要补给水箱?
2楼
变频补水和膨胀水箱补水都是为系统定压而用的,当系统压力达不到所要求的循环压力的时候,补水泵会据定压情况自动补水,变频或是膨胀水箱用一即可
回复
3楼
基本同意5楼的:
1.补水泵使用变频时,可以不设置膨胀水箱和气压罐,但要注意系统内水在温度变化时的膨胀,尤其是间歇供暖时。我所辖锅炉房在补给水泵的出口安装了持压泄压阀,泄压出口管返回补给水箱。
2.补水泵不能和补水管直接连接。自来水公司首先不会同意从管网直接抽水。另外,采暖水一般要经过软化,所以还是要设置补给水箱进行贮水。还有就是防止停水时无水可补造成安全事故!
回复
4楼
变频系统是一定要加气压罐的,这是因为变频系统没用气压罐可以说都不能称做变频系统。
回复
5楼
变频泵作用是定压,膨胀水箱作用是定压和容纳膨胀出的水。两个都得加!
补水泵直接连补水管道?那管道的尽头是什么呢?还是水箱吧!
回复
6楼
1、变频泵不用设气囊,
2、补水最好有水箱,防止意外情况
3、有膨胀水箱了,还要变频泵干什么,这不作用重叠吗?
实际上,我们这里气囊与膨胀水箱已经是很早之前的作法了,已经不采用了,一般的换热站有普通补水泵就实现补水、定压了,理论上再好的东西,在实际中也需要衡量一下,但安全泄放装置是少不了的
回复
7楼
安全泄放装置是指安全阀吗?
回复
8楼
安全阀是最常见的装置,还有其他爆破片、泄压管等
回复
9楼
变频泵作用是定压及恒压,膨胀水箱作用是定压、稳压和容纳膨胀出的水。两个都得加
回复