地下车库排烟系统与排风合用时,风口怎样进行转化
wanlingqq
wanlingqq Lv.6
2006年07月19日 09:56:36
来自于通风排烟
只看楼主

做地下车库的排烟设计时,我将排风与排烟系统合用,在选用风口时,一种是既装排烟口又装排风口,另一种是装设排烟与排风合用的风口,此类合用风口通过怎样的控制方式实现功能区分,我不止一次遇上这样的问题,但一直得不到解决,请各位指点一二。

做地下车库的排烟设计时,我将排风与排烟系统合用,在选用风口时,一种是既装排烟口又装排风口,另一种是装设排烟与排风合用的风口,此类合用风口通过怎样的控制方式实现功能区分,我不止一次遇上这样的问题,但一直得不到解决,请各位指点一二。
免费打赏
sparkyo
2006年07月19日 10:32:39
2楼
这个问题也是我想问的,我也一直搞不清楚!
如果平时通风系统和防排烟系统合用的话,我还有一个问题,
平时通风的时候风管上装的是70度关的防火阀,而防排烟风管上装的是280度关的,
如果一旦发生火灾以后,平时通风系统要关闭,70度的防火阀也要关闭,而两个系统合用,那不是把防排烟系统也关闭了吗?

请高手指教!
回复
tkdy2002
2006年07月19日 10:34:12
3楼
我做的都是风机和风口均合用
简单
回复
tkdy2002
2006年07月19日 10:38:06
4楼


如果你是合用系统
一旦火灾发生,系统会转换成高速排烟
装一个280的就够了,还装70的干什么?
70的一般都在送风系统上
回复
toplhc
2006年07月19日 10:38:36
5楼


按照汽车库、修车库、停车场设计防火规范,一般的民用项目是比较好合用的,因为风量差异不大

风机、风口均可合用
回复
helped_001
2006年07月19日 11:13:58
6楼
这个问题,我以前也问过。我现在是这样理解的:如果在一个防烟分区系统合用,合用一个风机,风口也合用,你可以采用排烟风口,全部常开。如果是两个防烟分区,合用一台风机,你也可以采用排烟风口,全部常开,但是着火时有消防控制室或自动控制(DC24V)全部关闭所有风口,再单独打开着火区的排烟风口。不知道这样对不对,请高手出来讲一讲。楼主,你多看看样本就能明白一些。
回复
helped_001
2006年07月19日 11:37:19
7楼
我又觉着上面说的好像又不对,我刚才看了两个电子样本,排烟口都是常闭的,没有常开的,这样就麻烦了。好像风口不能合用!排风口只能用70度防火阀控制,着火时关闭,排烟口有烟感器控制,着火时打开。下面就是两个样本
http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1115706245794&userId=1154209&pageNo=8
http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1107409233966&userId=1154209&pageNo=17
清明白人来解释一下好吗?
回复
农民不懂高压电
2006年07月19日 12:11:15
8楼
装设电动排烟阀,连锁控制.
回复
tkdy2002
2006年07月19日 14:00:29
9楼
用百叶风口不就得了
风口不用控制
风机与烟感器连锁不就行了
回复
wanlingqq
2006年07月19日 16:33:16
10楼
对于二楼的问题,合用的话只需要装280℃的就可以了,因为着火时,已经是自动转入排烟系统了。但是还是不明白怎样转换控制呢,祈祷大侠出现吧
回复
helped_001
2006年07月20日 10:18:25
11楼

百叶风口能满足防烟要求吗?我看过也有这么用的,不知道消防同不同意。
回复

相关推荐

APP内打开