6度区,130米剪力墙结构,仅有的阳台两个柱子的要不要按框剪结构复核?
ppppp2630
ppppp2630 Lv.4
2011年09月29日 08:39:06
只看楼主

6度区,130米剪力墙结构,整栋楼就阳台设置了两个柱子,这两个柱子的设计要注意哪些东西?比如抗震等级如何设定?要不要按框剪结构复核?等等[ 本帖最后由 ppppp2630 于 2011-9-29 08:41 编辑 ]

6度区,130米剪力墙结构,整栋楼就阳台设置了两个柱子,这两个柱子的设计要注意哪些东西?比如抗震等级如何设定?要不要按框剪结构复核?等等

[ 本帖最后由 ppppp2630 于 2011-9-29 08:41 编辑 ]
免费打赏
ppppp2630
2011年09月30日 08:08:06
2楼
没有人知道么?
回复
thy1970
2011年09月30日 08:22:09
3楼
柱子抗震等级同剪力墙就可以了,不需按框剪复核,适当加强即可
回复
tt-ljq
2011年10月01日 17:04:41
4楼
以前我们当地审查中心按5%的倾覆弯矩判断框剪和纯剪。
现在规范(高规8.1.3 )明确了10%,做起来可舒心多了。
回复
akrose
2011年10月01日 22:37:15
5楼
不需要,如果仅仅用框剪来复核,你不调整0.2V,计算结果也不会有什么差别。
0.2V调整的目的是使框架成为第二道防线,仅仅几根柱子显然不具备条件。
回复
hyp1962
2011年10月02日 22:08:46
6楼
这种情况在规范和相关的资料中均有明确说法,不需要按框架剪力墙结构复核,更不需要进行0.2Q剪力调整.

jiyifeiyu:请问是具体是抗震规范第几页啊?

回复
买了个表
2011年10月03日 12:04:20
7楼
框架柱抗震等级可提高一度,构造相应加强,能满足要求
回复
ppppp2630
2011年10月22日 11:05:16
8楼
谢谢楼上的解答,
回复
zhangzuohong33
2011年11月24日 10:24:19
9楼
有柱子就是框架吗?楼主的概念有点模糊啊
回复

相关推荐

APP内打开