问下设计的朋友什么情况地下室第一层为什么比第二层柱配筋还大
yhx262
yhx262 Lv.7
2011年09月28日 19:35:41
来自于闲聊茶吧
只看楼主

本工地办公楼框架结构,地下两次层。地下外围剪力墙结构。为什么地下一层的柱配筋比第二层还多?

本工地办公楼框架结构,地下两次层。地下外围剪力墙结构。为什么地下一层的柱配筋比第二层还多?
免费打赏
tshen_hittt
2011年09月30日 16:35:56
2楼
一般情况下,地下室顶板作为上部结构的嵌固端,就是说,在地震的作用下,设计破坏点在地下室顶板,也就是为什么把下面钢筋加大的原因,见抗震规范6.1.14规定,最少1.1倍