请教钢筋工程应检查哪些内容?
wolf_gang
wolf_gang Lv.3
2011年09月28日 19:04:05
来自于建筑施工
只看楼主

施工单位,要本人负责一楼,今天检查钢筋,不知道检查哪些内容?请教各位大侠,谢谢了![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-29 06:25 编辑 ]

施工单位,要本人负责一楼,今天检查钢筋,不知道检查哪些内容?请教各位大侠,谢谢了!

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-29 06:25 编辑 ]
免费打赏
a4259296
2011年10月02日 14:55:09
12楼
钢筋检查,首先的对照图纸,这是最繁琐的,得拿着图纸对钢筋型号、数量和位置;其次就是,检查钢筋的锚固长度,也就是节点做法是否正确(这个图集上都有),如果你对图纸很熟悉,检查起来就很轻松了,再次就是一些规范上要求的,譬如,钢筋保护层、箍筋加密、钢筋连接位置。如果做到这三点也就可以了。
回复
qin.jq
2011年10月02日 14:55:54
13楼
最简单的一句话,检查项目见钢筋工程检验批相应主控项目、一般项目。
谁总结的也不可能超过GB50204。
回复
muebbs
2011年10月03日 09:17:12
14楼
1、验收前的准备:熟悉施工图纸(尤其是不能忘记结构设计总说明),熟悉《混凝土结构施工质量验收规范》,熟悉相关图集;
2、确定钢筋原材已经复检合格,确定钢筋连接接头已经抽检合格;
3、现场检查准备:准备图纸、铅笔、尺子;
4、现场检查内容:
4.1 主筋:主筋的数量、间距;主筋纵横交叉时候钢筋摆放(主、次梁通告时候次梁底筋在主梁底筋上,多排钢筋各排钢筋互相交叉);主筋的锚固;主筋钢筋连接接头外观质量;垫块设置。
4.2 箍筋:箍筋间距;箍筋弯钩段长度;箍筋加密区长度。
4.3 构造钢筋:腰筋数量、间距,拉筋数量、间距,拉筋、箍筋、腰筋绑扎牢固;
4.4 预埋件:预埋件按照图纸要求设置。
4.5 其他:如果结构有特殊的做法,一定要参考大样图进行检查;钢筋保护层厚度一定要满足,但也不能保护层厚度过大。
我的博客: http://jzzjy.com/post-352.html
回复
niyong1981
2011年10月03日 15:41:29
15楼
第一步:规格、数量
第二步:搭接、锚固方式和长度
第三步:接头百分率,接头位置和接头质量
第四步:钢筋间距均匀
第五步:钢筋保护层垫块、马凳筋够不够
第六步:预埋筋的位置和数量
回复
grysky
2011年10月03日 20:48:07
16楼
很简单的,先看看建筑工程质量验收规范中的钢筋工程质量验收,就知道有哪些控制项目了,再看看施工手册,就知道你该干什么了
回复
vgv123
2011年10月04日 11:14:20
17楼
这位仁兄是搞监理出身的吧,对规范这熟悉。要我的话就是对着书还翻得到,编号一般是不记得。牛逼!!!
回复
feiyufw
2011年10月04日 11:21:11
18楼
钢筋的搭接、锚固,钢筋保护层厚度以及加密区,钢筋的配筋是否按图纸配的
回复
ldych2011
2011年10月04日 18:32:03
19楼
钢筋的品种、规格、数量、箍筋加密范围、钢筋锚固长度、接头部位及钢筋除锈、保护层厚度是否合乎规范、规程、施工图要求。
回复
chenzh2008
2011年10月04日 18:39:28
20楼
按照规范要求的项目进行检查。
回复
leepoooo
2011年10月04日 18:56:34
21楼
干工程得熟悉规范啊~~~混凝土结构验收规范里面有明确的说明啊,包括模板,钢筋,混凝土等等,质量验收程序,内容等都有的,好好学习吧
回复

相关推荐

APP内打开