同上,220KW潜水泵电机,开启运行一段时间后,电流由410安下降到320多安,这是什么原因呢? 电机是刚安装上去的,抽的是海水!有谁能判断出是什么原因?
同上,220KW潜水泵电机,开启运行一段时间后,电流由410安下降到320多安,这是什么原因呢?
电机是刚安装上去的,抽的是海水!有谁能判断出是什么原因?
2楼
其他信息应补充完整,如实际转速、流量是否下降,海水中是否有大尺寸的杂质?
还有现场的工作电压是否稳定?
这些信息可能对电流下降有帮助。
回复
3楼
实际运行工况是否变化,在不同的工况点工作,其电流、功率等都会变化!
回复
4楼
实际电流小于额定电流,电机功率小于额定功率,也就是说出力较小,
原因1、泵输出流量小于额定流量,比如管道憋压等
2、泵吸水管路问题,吸水量不够或堵塞,吸水量跟不上
还有一种原因:220KW 的泵一般都是软启动,会有个比较大的启动电流,等转速起来后,电流会恢复正常
不知道你指的是那种情况
回复
5楼
现场运行情况是24小时都有水泵在抽水,外部情况没有什么变化。本来是使用的150KW、140KW的潜水泵电机抽水,现改为220KW潜水泵电机。电机是日本优浮电机。
现在启动一段时间后,电机电流开始下降,运行时间越久电流越低。但是停泵以后在重新启动,电流还是410多安,然后又是慢慢下降。
水泵上端供电电压很稳定,双回路10KV高压供电至现场2台1250KVA变压器,转为380V供电,平时电压都很稳定。现场启动柜的数字电表显示功率因数在0.88以上。
220KW现场启动柜采用ABB PSTB系列软启动器,启动时间应该是在30秒以内,据水泵工反应电流保持一段时间肯定是超过了启动后那一段时间。
实际的转速不知道的,流量是跟着电流下降的。海水底部有淤泥,但是水泵支架是35度倾斜角度抽水的,应该没什么影响,可能是又异物,也是这样怀疑的,但是为什么停泵后再启动电流又正常一段时间呢?
回复
6楼
增加泵前水深,防止电机露出水面,
以及吸水管口处出现漩涡
回复
7楼
电机并没有露出水面,水池里保持有一定的水量。
回复
8楼
会不会是吸入口有东西,你起泵的时候它就被吸进来,停泵后由于泵体内的积水倒流又冲出来,然后如此循环再循环。
以前碰到到因为堵东西然后电流变小,然后调整出口阀门也没什么变化,所以判断堵东西了。
另外就是你们就一台泵吗?其他的有没有类似的情况?你管道出口的下游工艺在运行期间有没有变化?
回复
9楼
水泵。。。回去好好研究下
回复
10楼
正常现象吧~潜水泵启动的电流比正常运行的电流高25%左右
回复
11楼
这是正常现象,水泵刚启动时,管路里没有水,这时水泵流量很大,电流自然大,运行一段时间后,管网里的水渐渐充实,就会有一定的蹩压,流量相对会减小,电流就会变小。如果启动前管路里已经充满水,是不会出现这种情况的
回复