紧急求助10kV电压互感器问题
zheng_xuan
zheng_xuan Lv.3
2011年09月28日 11:13:30
来自于变压器
只看楼主

10KV新变电站开始送电运行了约2小时后,发现三相电压不平衡且开口三角有52V电压,经过检查发现柜后门板有较高温度,遂停电后发现B、C相电压互感器温度很高,一次消谐器线靠近消谐器处绝缘层烧毁,经过检测一次消谐器电阻下降至低于0.1MΩ,达不到规定标准,经检查线路不存在问题后重新送电测量电压为:Ua=92V、Ub=42V、Uc=57V、Uo=52V。于次日将3只互感器做试验,经局放、伏安特性、极性等项目检测,均在标准范围之内。

10KV新变电站开始送电运行了约2小时后,发现三相电压不平衡且开口三角有52V电压,经过检查发现柜后门板有较高温度,遂停电后发现B、C相电压互感器温度很高,一次消谐器线靠近消谐器处绝缘层烧毁,经过检测一次消谐器电阻下降至低于0.1MΩ,达不到规定标准,经检查线路不存在问题后重新送电测量电压为:Ua=92V、Ub=42V、Uc=57V、Uo=52V。于次日将3只互感器做试验,经局放、伏安特性、极性等项目检测,均在标准范围之内。
本项目电压互感器为全绝缘,Y/Y/△接线,经LXQIII-10一次消谐器接地,二次中性点直接在开关柜接地,互感器二次线直接上端子排,进保护屏。柜内接线检查一切正常。我们怀疑至保护屏二次线有问题,用户在我们到达现场之前已整改。
请高手帮忙分析一下原因,可电话联系13356822186
免费打赏
jianjunsunshine
2011年10月02日 14:52:20
2楼
关于高压互感器一直不怎么了解,选型什么的也不知道怎么选型,希望高手解答
回复
chefushe
2011年10月02日 15:37:49
3楼
U0对那是52V?如果对地.互感器中性点不是接地了吗.
回复
lingxuct
2011年10月06日 09:40:50
4楼
二次肯定接错了,开口Δ的绕组肯定有问题,Ua的数据也不对。
回复