为何新混凝土规范11.7.1条对剪力墙底部加强部位以上的弯矩乘以增大系数,但未对底部加强部位乘以增大系数?这样可能底部加强部位上几层所能承受的弯矩比底部加强部位还要打?请大家解答我的疑问
为何新混凝土规范11.7.1条对剪力墙底部加强部位以上的弯矩乘以增大系数,但未对底部加强部位乘以增大系数?这样可能底部加强部位上几层所能承受的弯矩比底部加强部位还要打?
请大家解答我的疑问
2楼
让塑性铰出现在底部加强部位
回复
3楼
底部加强区形成塑性后上部墙肢的地震力会增大.
回复
4楼
看了条文说明,底部加强区是罕遇地震作用下的塑性铰区,当整个底部加强区都有塑性发展以后,高应力区就会向底部加强区以上继续发展,为了保证这些可能会因此出现高应力区能够具有相应的承载力,所以要对其在地震组合下的弯矩设计值乘以增大系数1.2.
一般而言,底部加强部位是设计认为会出现塑性铰的部位,其弯矩值是最大的,并且底部加强区剪力大,弯矩变化较大,所以即使乘了增大系数1.2,也不会导致其他部位的弯矩比底部加强区要大。据此配筋,自然还是底部加强部位的承载力更大一些!
回复
5楼
为了塑性铰在底部出现
回复
6楼
今年一注考了这道题目。你画画弯矩图就知道了
回复
7楼
条文说明中有
回复
8楼
学习学习了,不错
回复
9楼
楼主的这个问题,在今年的注册考试中就有啊,我记得是选择题,以弯矩图形的方式给出
回复
10楼
解释的很详细嘛!学习学习
回复
11楼
学习了,谢谢
回复