一电动机正常运行,由于母线短路,电压降低,这是电机会向母线反送电吗?如果能,电流会多大?
一电动机正常运行,由于母线短路,电压降低,这是电机会向母线反送电吗?如果能,电流会多大?
2楼
不会,此时电动机的欠电压保护应该立刻动作,将电动机切除。
回复
3楼
一般的电气回路都有这样的保护,所以,是不会发生回流现象的
回复
4楼
如果电机没有欠压保护或开关拒动,会不会有反冲电?
回复
5楼
我记得好象是一般有单独励磁电源的电动机会有反冲电
回复
6楼
能说得详细点吗,偶对电机没研究
回复
7楼
电机会向母线反送电。电流为电动机的启动电流(堵转电流)。一般的情况为0.02S,也就是一个周波。
只影响短路电流的大小。
回复
8楼
谢谢楼上的
反冲电是因为电流突变引起的?
还是因为电压变低后,电动机短时成为发电机引起的?
回复
9楼
可以理解为:电动机短时成为发电机引起.
回复
10楼
谢谢tcchezhong!!!!!!!!!!!!!!!
有时间看看我另一篇帖子 ( 求助:两台35kv线路开关同时跳闸的问题 )
发表一下高见
再次表示感谢
回复
11楼
电机的转动惯量应该很大,否则就没有讨论的必要性了
有这方面的专家吗?解释下
我也很想详细了解下
回复