一直在用广厦的复制狗,哥穷,原谅哥吧。广厦出来15,哥也买了个15的复制狗,通过计算发现,广厦15的板配筋出现了问题:100厚的板按照规范应该配直径8@180,120厚的板应该配直径8@150,但是广厦却配错了,100厚的板配了直径8@200,120厚的板配了直径8@200,很严重的问题呀。不知道各位用正版的板配筋是不是这样,用复制狗的朋友有没遇到这样的问题。

2011年09月28日 14:10:18
2楼
是你自己错了,用HPB300的钢筋,而不是HPB235
回复
gspkpm
2011年09月28日 19:26:05
3楼
普通板,又是普通荷载,难道不是用HPB235吗?

通常情况下都不用二级钢HRB300。你有没弄清楚
回复
lnxczq
2011年09月28日 20:32:33
4楼
你是210还是270的一级钢还是二三级,请说清楚
另外,新规范板最小配筋率变小了
请不要随便就说软件的错。一般情况下都是设计者没搞懂
回复
zhanguopk2008
2014年04月26日 22:29:14
5楼
傻瓜,两个都是一级钢
回复
lvwang3811
2014年04月28日 16:41:35
6楼
能上传个模型,然后大家讨论吗?