排水管材
rf2002
rf2002 Lv.2
2003年08月04日 15:51:02
只看楼主

请问有那位了解排水HDPE双壁波纹管?

请问有那位了解排水HDPE双壁波纹管?
免费打赏
jiancai7301
2003年08月27日 11:16:39
2楼
你慢慢研究。:)

高密度聚乙烯工字双壁管
室外排水管道技术规程
1.总 则
1.0.1 鉴于高密度聚乙烯工字双壁管道首次进入国内,无相关标准为保证工程技术合理,安全可靠,特制定本规程。
1.0.2 执行本规程时,应同时遵守国家现行的安全、防火和卫生规程中的有关规定。
1.0.3 同管道工程有关的一般或特殊性建筑工程及土方工程,除应遵守本规程的规定外,尚应符合国家现行规范、规程的有关规定。
1.0.4 承接高密度聚乙烯工字双壁管道工程设计、施工的单位,必须具有相应资质。
1.0.5 按本规程规定进行设计、施工时,高密度聚乙烯工字双壁管的技术指标应符合企业标准《高密度聚乙烯工字双壁管管材》和《高密度聚乙烯工字双壁管管件》的规定。产品选型依据的标准为德国环保协会ATV-A127《排污及其管路静力计算标准》。
2 管道设计
2.1一般规定
  2.1.1 高密度聚乙烯工字双壁管主要用于内径为300~3500mm,输送介质温度不高于45℃的管道。
  2.1.2 管道布置应符合当地总体规划或工程总体布置要求,并考虑地形、地质条件、道路及建筑情况、地下设施和施工条件等因素,经过技术经济比较确定。
2.2管道布置
  2.2.1 管道与其它地下管道和建筑物、构筑物相互间的位置,应符合下列要求:
   (1)在敷设和检修管道时,不应互相影响。
   (2)管道损坏时不应影响附近建筑物、构筑物的基础。
   (3)管道宜与道路中心线平行布置,并宜敷设在快车道以外。
   (4)用作排水管道与生活给水管道相交时,宜敷设在生活给水管道下面,防止污染生活用水。
   (5)管道与其它地下管道或建筑物的水平和垂直最小净距,应根据两者的类型、高程、施工先后和管线损坏后果等因素,结合工程地质情况,综合确定。城市排水管道应符合《室外排水设计规范》(GBJ14-87)规定。其它工程可参照执行,其中高密度聚乙烯工字双壁管与热力管沟垂直净距应大于0.5m。
  2.2.2 高密度聚乙烯工字双壁管道与其他管道同沟(架)平行敷设时,宜沿沟(架)边布置;上下平行敷设时,不得敷设在热水或蒸汽管的上面,且平面位置应错开。
  2.2.3 高密度聚乙烯工字双壁管道不得在堆积易燃、易爆材料和对其腐蚀性液体的场地下面穿越。
  2.2.4 高密度聚乙烯工字双壁管道的地基宜为无尖硬土石的原土层,,当原土层有尖硬土石时,应铺垫细沙或细土。
2.3 管道计算
  2.3.1 水力设计原则
    高密度聚乙烯工字双壁管作为排水管道使用时,应按重力流设计。
  2.3.2 水力计算  按重力流设计时,管内流速应按下式计算

  2.3.3 污水管最大设计充满度应按表2.3.3采用

  注:(1) h0为管道正常水深。
    (2)在计算污水管道充满度时,不包括沐浴或短时间内突然增加的污水量,但当管径小于或等于300mm时,应按满流复核。
  2.3.4 排水管道最小设计流速,应遵守下列规定:
    (1) 污水管道,在设计充满度时为0.6m/s。
    (2) 按满流设计的雨水管道与合流管道,最小流速为0.75m/s。
    (3) 水利工程管道当输送高含沙水流时,最小设计流速应大于泥沙的不淤流速。
  2.3.5 管道最大设计流速不宜大于5m/s。
  2.3.6 室外排水管道最小管径和最小设计坡度,可按表2.3.6采用。

                *未尽事宜,详见《室外给排水设计规范》GBJ14-87。
3.材料
3.1一般规定
  3.1.1 高密度聚乙烯工字双壁管道工程的建设,应对管道及其材料的工程特性有深入的了解,并针对工程边界条件,注意扬长避短。
  3.1.2 高密度聚乙烯工字双壁管使用中应尽量避免紫外线长期照射。

4.结构分析
4.1结构计算原则
  4.1.1 结构计算的工作内容
   (1) 根据埋设条件和运行工况,复核管道产品的结构强度、刚度和稳定性。
   (2) 根据管道产品的性能,提出埋设条件和对运行工况的要求。
  4.1.2 结构计算中,应根据柔性管的设计条件,考虑管道周围土体的抗力作用,及由管道、管道周围土体共同承担荷载。
  4.1.3 管道及其周围土体的受力分析,可按垂直于管轴线的平面应力状态进行。
4.2 荷载与荷载效应组合
  4.2.1 荷载对管道的作用,可按作用随时间的变异分为下列二类:
   (1) 永久荷载:结构自重,土压力等。
   (2) 可变荷载:静水压力、动水压力、外水压力、施工荷载、交通荷载等。
  4.2.2 垂直土压力代表值应按管道上方土柱重量计算。
  4.2.3 荷载效应组合应根据设计工况中荷载同时出现的可能性,参照《建筑结构荷载规范》GBJ9-87规定执行。
4.3 结构校核
  依据的标准为德国环保协会ATV-A127《排污及其管路静力计算标准》,高密度聚乙烯工字双壁管校核需进行短期(1分钟),
回复
jiancai7301
2003年08月27日 11:18:07
3楼
式中:△dV-------------管道径向直径变化量;
        e-----------------管道纵截面形心高;
        d-----------------管道处于自由状态的内径。
6.4 管道施工变形过大的处理
  6.4.1 管道施工变形检测中,当管道径向变形率局部大于或等于6%时,可挖除管区填土、校正后重新填筑。
  6.4.2 管道施工变形检测中,当管道径向变形率大于6%时,应更换管道。
6.5 验收
  6.5.1 高密度聚乙烯工字双壁管道工程交付使用前,应进行竣工验收,施工质量应符合设计要求和本规程规定。
  6.5.2 验收时,施工单位应提供下列资料:
    (1) 设计文件及设计变更通知单。
    (2) 管材出厂合格证。
    (3) 管道安装施工纪录,包括施工过程中对重大技术问题的处理情况。
    (4) 质量检验记录和质量验收报告。
    (5) 竣工报告。
附录A本规程用词说明
A.0.1 为便于在执行本规程条文时区别对待,对于要求严格程度不同的用词说明如下:
(1) 表示很严格,非这样做不可的:
   正面词采用"必须";
   反面词采用:"严禁"。
(2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:
   正面词采用"应";
   反面词采用"不应"或"不得"。
(3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的;
   正面词采用"宜"或"可";
   反面词采用"不宜"。
A.0.2 条文中指明必须按其他有关标准执行时的写法为"应按……执行"或"应符合……要求(或规定)"。
回复
jiancai7301
2003年08月27日 11:22:29
4楼
十大特点:1,结构独特,强度高,抗压耐磨,耐冲击。2,内壁平滑,过流量大,比水泥管输水量高40%。3,聚乙烯分子无极性,耐酸碱腐蚀。 4,连接方便,接头密封好,无渗漏。5,重量轻,是水泥管的1/8,不需大型施工设备。6,管材连接方便,施工快捷,降低费用。7,埋地使用寿命达五十年以上 。8,无毒无污染,不结垢不长苔藓,环保突出。9,使用温度范围宽,-60℃~80℃。 10,综合工程造价与混凝土管相当,甚至更低。

施工方法:

1、热收缩带连接法
一、把两根管子放平并在一条直线上,清除管子表面的杂物及水份。二、将PE密封带放在管子接头处粘合起来,然后将热收缩带叠加缠起。三、用钢夹拼接固定热收缩带然后用燃气或汽油灯从中心部份上下均匀加热,再左右向外进行加热。使热收缩带完全收缩坚固在管子上,施工完毕。
2、电热熔带连接法
一、把两根管子放平并让在一条直线上,清除管子表面的杂物及水份。二、将电热熔带及锁紧扣带放在管子的连接部位并包紧,把锁紧扣用夹钳扣紧。三、把热熔机电源与电热熔带相接,设定加热时间后启动热熔机,在热熔过程完成后,再次用夹钳扣紧锁紧扣带,并保持一定的冷却时间。(冷却时间:夏季:20分钟,冬季:10分钟)充分冷却后松开锁紧扣,施工完毕。
回复
zmscq513
2008年09月03日 15:53:55
5楼
楼主资料丰富啊:lol
回复