令人厌烦的空调机组冷凝水滴漏 上海四方空调净化工程公司 陈心良 王鲁平 上海美维电子有限公司 成丕亮 [摘要]文对空调机组的排放、U形弯设置的原理作了详细的说明、以及在工程实践中由于U形弯设置不当和凝结水管 管径过小和排水坡度不足而引起空调机组凝结水排水不畅的工程实例。 [主题词]空调机组、凝结水、U形弯、排放
上海四方空调净化工程公司 陈心良 王鲁平
上海美维电子有限公司 成丕亮
[摘要]文对空调机组的排放、U形弯设置的原理作了详细的说明、以及在工程实践中由于U形弯设置不当和凝结水管 管径过小和排水坡度不足而引起空调机组凝结水排水不畅的工程实例。
[主题词]空调机组、凝结水、U形弯、排放