一用户为低压进线,外网只能提供200KW电量,而该用户实际用电量达到260KW,请问采用何种方法使该用户能自动检测到过负荷了,并自动切除空调负荷以保证其它负荷正常供电?
一用户为低压进线,外网只能提供200KW电量,而该用户实际用电量达到260KW,请问采用何种方法使该用户能自动检测到过负荷了,并自动切除空调负荷以保证其它负荷正常供电?
2楼
电流检测--分励脱扣
回复
3楼
电流检测是什么设备呢,继电器?
回复
4楼
可以用个负控终端。负控终端有功率控制的功能,可以设定功率定值,检测到功率超过定值后,启动中间继电器,中间继电器一般是交流220V5A的,可以直接接入交流220V的脱扣线圈,如果不是这种控制回路,你可以外扩一个合乎电气要求的中间继电器。
回复
5楼
哪位高手能提供一个控制回路的图吗?实在不胜感激!@!@!
回复
6楼
不需要控制回路图,把负控终端的继电器输出触点接入控制回路的跳闸回路就可以了。但是负控终端功率控制是采用脉冲计数的,而且价格也高,一般不用交流采样的装置也要3000多呢。如果从成本考虑,未必合适。低压的分励脱扣我没做过,我只做过高压的,没办法给你意见,不好意思 。
回复
7楼
很简单啊!低压进线开关的过负荷脱扣是可以调整的!实在不行就CT加电流继电器加中间继电器启动低压开关的跳闸回路就可以了!一般的电工就可以做了@
回复
8楼
关于过负荷问题,主要是要按负荷配备电器材料
回复
9楼
似乎这个设计不够合理啊,争取多一路低压进线啊
不然空调不是白装了吗?
回复
10楼
乘上需要系数就差不多了。可以在空调负荷进线开关通过过负荷脱扣实现!
回复
11楼
总进线装个电流表,超过400A就开始拉负荷,投资不大,就是不能自动化