高手指点一下.谢谢啊!1、振型参与质量 振 型 周 期 单个振型参与质量(%) 累加振型参与质量(%) 振型方向因子(%) X 平动 Y 平动 扭转 X 平动 Y 平动 扭转 X 平动 Y 平动 扭转 1 1.2372 4.36 31.64 40.68 4.36 31.64 40.68 5.66 41.25 53.09 2 1.0452 35.95 32.42 9.35 40.30 64.05 50.04 46.38 41.63 11.99

高手指点一下.谢谢啊!
1、振型参与质量

振 型 周 期 单个振型参与质量(%) 累加振型参与质量(%) 振型方向因子(%)
X 平动 Y 平动 扭转 X 平动 Y 平动 扭转 X 平动 Y 平动 扭转
1 1.2372 4.36 31.64 40.68 4.36 31.64 40.68 5.66 41.25 53.09
2 1.0452 35.95 32.42 9.35 40.30 64.05 50.04 46.38 41.63 11.99
3 0.9650 37.26 13.45 27.27 77.56 77.50 77.31 47.95 17.13 34.91
4 0.3895 0.58 4.06 5.13 78.14 81.56 82.44 5.96 41.60 52.44
5 0.3403 4.06 4.00 1.18 82.20 85.56 83.63 42.81 43.66 13.54
6 0.3169 4.75 1.32 3.13 86.95 86.88 86.76 51.24 14.76 34.01
7 0.2148 0.24 1.46 1.74 87.19 88.34 88.50 7.02 42.84 50.14
8 0.1976 1.23 1.41 0.48 88.42 89.75 88.98 39.09 45.64 15.27
9 0.1868 1.60 0.34 1.04 90.02 90.09 90.02 53.88 11.55 34.57
10 0.1465 0.15 0.62 0.68 90.17 90.71 90.70 10.93 43.91 45.16
11 0.1414 0.63 0.51 0.10 90.79 91.22 90.80 50.39 41.37 8.24
12 0.1367 0.41 0.17 0.49 91.20 91.39 91.29 38.67 14.76 46.57
13 0.1168 0.10 0.02 0.52 91.30 91.41 91.81 12.58 6.27 81.14
14 0.1159 0.01 0.64 0.05 91.31 92.05 91.86 1.40 93.55 5.05
15 0.1142 0.62 0.00 0.10 91.93 92.05 91.96 86.02 0.08 13.90
16 0.0972 0.00 0.26 0.21 91.93 92.32 92.17 0.07 57.14 42.79
17 0.0942 0.47 0.00 0.00 92.41 92.32 92.17 99.62 0.31 0.07
18 0.0920 0.00 0.24 0.35 92.41 92.56 92.52 0.31 42.56 57.13
3、周期比

第一扭转周期/第一平动周期=118.37 %
天柱
2006年07月18日 15:02:03
2楼
不好办,就分成两个矩形的单体。
回复
songtao1213
2006年07月19日 02:22:05
3楼
调整结构布置,使刚度中心和质量中心尽可能重合,同时加大远端的刚度。简单方法,你看振型动画,那儿扭的最厉害,就把哪儿的刚度加强。
如果实在调不过来,那就设缝吧!
回复
wyigao0097
2006年07月19日 11:04:28
4楼
同意楼上,明显看出是抗扭刚度不足!建筑平面本身的问题!硬抗过去的话,就加强远端的剪力墙!1
回复
patrick.too
2006年07月19日 17:19:27
5楼
很多人都会有一个误解,认为扭转周期与刚心和形心之间的偏心距有关,有关部门其实是一个误解.只与楼层扭转刚度有关部门.
回复
wukeqing1
2006年07月24日 21:08:10
6楼
多谢!把两边的柱子截面加大后,周期比有明显的下降.
回复
xianwen_1999
2006年08月11日 16:33:15
7楼
加强边柱的截面
回复