请教地下三层-13.5米地上25.5米划分为低区的喷淋系统,地下三层压力多少合适?地下泵房静压5公斤可以吗?
请教地下三层-13.5米地上25.5米划分为低区的喷淋系统,地下三层压力多少合适?地下泵房静压5公斤可以吗?
2楼
请斑竹帮助解答一下,请大家帮助核算一下5公斤是否合适。
回复
3楼
设计规范。0.05mp、如果是仓库,0.1mp
回复
4楼
可能是我没有叙述清楚,我是说地下3层喷淋泵处的压力,5公斤可以吗。
回复
5楼
希望学习,我也想
回复
6楼
来学习一下,
回复
7楼
不明白70米扬程的由来。
回复
8楼
这个要算水头损失。根据喷水强度和作用面积计算工作压力
根据楼主的条件,水泵出口压力大概在60~70米水柱左右可满足低区的要求。
回复
9楼
你说的是地下三层的静压吗
回复
10楼
不是,如果泵房设在-13.5米层,还需加上该处到0米层的高差。只是估算值,还需复核最不利点处工作压力
回复
11楼
回复