电缆截面选择
drinking
drinking Lv.3
2006年07月17日 17:24:55
只看楼主

电缆截面选择:隧道照明灯具(即负荷点)均匀布置, 沿线设置了5个配电箱 并接 在干线电缆上 总计算电流为27.2A 2km干线电缆 三相均衡跳接供电干线电缆选择:VV 1/0.6 4*??

电缆截面选择:
隧道照明灯具(即负荷点)均匀布置, 沿线设置了5个配电箱 并接 在干线电缆上
总计算电流为27.2A 2km干线电缆 三相均衡跳接供电
干线电缆选择:VV 1/0.6 4*??
免费打赏
eighth95812
2006年07月17日 17:36:18
2楼
2km干线电缆 三相均衡跳接供电
低压电缆要求这么长阿?
回复
drinking
2006年07月17日 17:38:59
3楼
可以吗?
回复
eighth95812
2006年07月18日 08:26:26
4楼
总计算电流27.2A ,我想这么小的电流,这么长的线路,按照常规选电缆的话,肯定要加装别的升压工具了,有施工经验的兄弟给楼主指点一下啊
回复
cqy129129129
2006年07月18日 08:45:22
5楼
只能估计:4X35+1X16,不是压降问题,主要是末端短路灵敏度问题
回复
jpr0814@co163
2006年07月18日 08:55:03
6楼
quote]以下是引用cqy129129129在2006-07-18 08:45:22.0发表的内容:
只能估计:4X35+1X16,不是压降问题,主要是末端短路灵敏度问题
主要还是压将问题吧?短路保护的灵敏度可以采用漏电保护保证.
回复
liewjun
2006年07月18日 15:52:57
7楼
潮湿环境漏电不可靠还是加大线径计算一下末端短路灵敏度。
回复
drinking
2006年07月19日 07:58:09
8楼


末端短路灵敏度 如何计算?
回复