发电机电压下降
bestgcl
bestgcl Lv.2
2006年07月17日 17:02:43
只看楼主

小弟遇上这么一个问题: 发电机正常启动运转,电压正常,,,,当开了两台2匹空调后电压竟然下降下100V。。。。请高手指路,,谢谢

小弟遇上这么一个问题:

发电机正常启动运转,电压正常,,,,当开了两台2匹空调后电压竟然下降下100V。。。。

请高手指路,,谢谢
免费打赏
woniu888
2006年07月17日 22:50:13
2楼
问的稀里糊涂的,多大的发电机?是发电机的端电压下降100V还是空调端的电压下降100V?
回复
gao_cun_xing
2006年07月18日 00:13:09
3楼
你的发电机是多大,和空调功率
回复
aceyang
2006年07月18日 00:16:15
4楼
是不是负荷过了?
回复
ccc678
2006年07月18日 08:52:15
5楼
肯定是!
回复
jpr0814@co163
2006年07月18日 09:05:11
6楼

4匹空调也会引起过负荷?
回复
zzdlm_cn
2006年07月18日 09:17:57
7楼
空载时发电机的端电压最高,随着负载的逐渐加大,其端电压会逐渐下降,这很容易理解啊。当负载大于发电机的额定出力时,可能导致发电机停转---此时电压等于0。