求教:水平单管跨越式系统
zhouliangying
2006年07月17日 15:25:55
来自于采暖供热
只看楼主

求教:水平单管跨越式系统的散热器和水力计算如何进行

求教:水平单管跨越式系统的散热器和水力计算如何进行
免费打赏
shigu
2006年07月19日 19:19:04
12楼
8楼:<单管水平跨越式系统散热器进流系数和阻力损失的计算方法>是暖通空调2003年4期上的文章。有兴趣可以去查一下。
回复
marsroom
2006年07月20日 09:50:01
13楼
我毕业设计就涉及到这个问题。
散热器的计算:如果安装了温控阀,就按水平单管串联计算,前边几组稍减1、2片,中间不变,后边几组稍加1-4片。
如果水平单管跨越式系统假如没有阀门调节的情况下,一定须对计算散热器进流系数,比较麻烦。
回复
zhouliangying
2007年03月01日 20:41:48
14楼
温控阀的局部阻力系数应按多大算?
回复
shigu
2007年03月02日 08:33:39
15楼

按厂家的样本选。
回复
ywj8811144
2007年03月02日 15:02:03
16楼
现在都要加温控阀
回复
yingxiangdong
2007年03月04日 21:23:38
17楼
对于这种系统,个人更倾向于采用普通的三通调节阀。