求教:水平单管跨越式系统的散热器和水力计算如何进行
求教:水平单管跨越式系统的散热器和水力计算如何进行
2楼
用温差法 供水回水温度的差值T 总的符合Q 水平单管跨越式系统上每组散热器的热量占总Q的比值 按照这个比值计算出总T 平均分布在每组散热器上的温差 每组散热器上的温差有了 需要的的片数也就计算出来了
回复
3楼
2楼的朋友没有搞清单管跨越式系统的特点。该系统的计算主要难点在于进流系数的计算,从理论上说,手算量太大,只能采用电算。出略计算时,可以取0.3
回复
4楼
去年专业注册考试就有这么一道题,95/70的热水系统,每组散热器热量为1000W,共5组,求最后1组散热器的片数.
回复
5楼
3楼的说清楚些 用温差法计算就行 进流系数 不太清楚啊
回复
6楼
单管水平跨越式系统散热器进流系数和阻力损失的计算方法
http://down.sinoaec.com/tech/detail16939.htm
回复
7楼
单管系统即使采用低阻两通恒温阀加跨越管的做法,也应该核算散热器的进流系数。散热器的进流系数,取决于散热器通路和跨越管通路的阻力比,与恒温阀、散热器和两个通路的管径匹配有关,有一个较为复杂的计算过程。有些工程因散热器的进流量过小,不得不在跨越管段上再加阀门,这是一种很不合理的处置。根据工程实践经验,北京市分户热计量试用图集中,提出了一个界定标准,即进流系数应不小于30%,已被许多方面包括恒温阀生产厂所接受,有些国外的低阻两通恒温阀新一代产品,又降低了水阻力。
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=59990&way=2
回复
8楼
斑竹这个可以做个主题进行讨论
回复
9楼
请教楼上朋友有没有 ’单管水平跨越式系统散热器进流系数和阻力损失的计算方法’
你给的链接是在筑龙上,我没法下载
回复
10楼
个人认为:水平单管跨越式系统假如有温控阀门的情况下,还是应该按照水平串去加以计算的,因为水平串是水平单管跨越式系统的阀门全开的一个极限值(流量相对要多些,如把阀门阻力计算在内会相对接近些),此时正是设计条件下的设计热负荷,而温控阀门是在房间的热负荷是不断变化的,与设计热负荷会出现一定偏差,此时温控阀门开始动作予以调节,因而有很多的不确定性,其散热器进流系数应该是无法进行准确计算的。不过可以校核一下。
水平单管跨越式系统假如没有阀门调节的情况下,一定须对计算散热器进流系数,可按供热教材的单管跨越式的图表进行计算,以此计算散热器进出口温度,确定数量。以上仅为个人看法,仅供参考。
回复
11楼
一般温控阀的KV值都在0.7以上(阀两端压差1公斤压力时),当然还要看温控阀的规格,大尺寸的KV值也高。
回复