最近测试一台12HP机组,一个机组拖3个蒸发器,采用毛细管节流。当开两个蒸发器时,制冷正常,高压16公斤/低压3.0公斤。当开3个蒸发器时高压持续降低到12.5公斤,低压持续上升到7.5公斤。请问有谁知道是什么原因?
最近测试一台12HP机组,一个机组拖3个蒸发器,采用毛细管节流。当开两个蒸发器时,制冷正常,高压16公斤/低压3.0公斤。当开3个蒸发器时高压持续降低到12.5公斤,低压持续上升到7.5公斤。请问有谁知道是什么原因?
2楼
你的设计想法就是错误的必须用热力膨胀阀,否则无法调整。改变设计思路吧。毛细管做膨胀机无果。
回复
3楼
回复
4楼
你设计制冷系统有问题!制冷系统不应采用毛细管节流,应采用热力膨胀阀控制节流。
回复
5楼
蒸发器面积配置太大;低压就会高;;
回复
6楼
支持楼上的看法
回复
7楼
你可以选择用热力膨胀阀节流,制冷系统,除了常见家用冰箱空调用毛细管节流外,像大中小型冷库,宾馆,商场用的空调都不用毛细管节流,你想系统好用最好改一下。呵呵
回复
8楼
蒸发器面积配置太大;低压就会高,对的.
回复
9楼
楼上你说的不清楚呀,最好把详细的配置以及图纸画出来那就最好了,也不知道是
冷库系统还是空调系统
回复
10楼
学习了!顶起啊!
回复
11楼
新手学习了 感谢!
回复