制冷系统压力失常
icewc
icewc Lv.2
2011年09月26日 11:29:50
来自于制冷技术
只看楼主

最近测试一台12HP机组,一个机组拖3个蒸发器,采用毛细管节流。当开两个蒸发器时,制冷正常,高压16公斤/低压3.0公斤。当开3个蒸发器时高压持续降低到12.5公斤,低压持续上升到7.5公斤。请问有谁知道是什么原因?

最近测试一台12HP机组,一个机组拖3个蒸发器,采用毛细管节流。当开两个蒸发器时,制冷正常,高压16公斤/低压3.0公斤。当开3个蒸发器时高压持续降低到12.5公斤,低压持续上升到7.5公斤。请问有谁知道是什么原因?
asuli49
2011年09月26日 13:23:49
2楼
你的设计想法就是错误的必须用热力膨胀阀,否则无法调整。改变设计思路吧。毛细管做膨胀机无果。
回复
tony9955
2011年09月26日 14:56:41
3楼
谢谢诶楼上的啊!!!













金猴
回复
xu306
2011年09月28日 15:46:46
4楼
你设计制冷系统有问题!制冷系统不应采用毛细管节流,应采用热力膨胀阀控制节流。
回复
co936201979
2011年09月29日 08:45:58
5楼
蒸发器面积配置太大;低压就会高;;
回复
lufuliang
2011年10月01日 21:16:06
6楼
支持楼上的看法
回复
a88946119
2011年10月02日 19:33:36
7楼
你可以选择用热力膨胀阀节流,制冷系统,除了常见家用冰箱空调用毛细管节流外,像大中小型冷库,宾馆,商场用的空调都不用毛细管节流,你想系统好用最好改一下。呵呵
回复
gzmj3
2011年10月05日 10:50:32
8楼
蒸发器面积配置太大;低压就会高,对的.
回复
wybbyw
2011年10月05日 11:05:59
9楼
楼上你说的不清楚呀,最好把详细的配置以及图纸画出来那就最好了,也不知道是 冷库系统还是空调系统
回复
bj2008lai
2011年10月06日 13:11:23
10楼
学习了!顶起啊!
回复
fengyejunshao
2011年10月12日 14:47:12
11楼
新手学习了 感谢!
回复

相关推荐

APP内打开