两个防火分区间共用一个出口互相疏散是否合规范
北门清燕
2011年09月26日 10:48:13
只看楼主

如图像这样的出口,用在两个防火分区间互相疏散是否合规范,这样设计对不对呢请知道的朋友解答一下 O(∩_∩)O谢谢

如图
QQ截图20110926102116.png


像这样的出口,用在两个防火分区间互相疏散是否合规范,
这样设计对不对呢
请知道的朋友解答一下
O(∩_∩)O谢谢

QQ截图20110926102116.png

免费打赏
w-jwei
2011年09月26日 12:40:08
2楼
按建筑规范,每个防火分区至少要有两个疏散出口,其中一个可借用。记得是这样说的!!
回复
北门清燕
2011年09月26日 12:49:34
3楼

恩 不过这个图上的这个出口两边都是防火分区内,而不是直接到达安全出口的 也是可以的嘛
回复
concise2000
2011年10月07日 18:00:50
4楼
这个问题有点罗嗦,首先我假设你的建筑是用《高规》的
1 如果是地下室,无问题。
2 如果是地上部分,假如2个防火分区各自已经有了2个疏散楼梯,现在这个出口是第三出口,用于解决疏散距离的话,无问题。
3如果2个防火分区没有2个疏散楼梯的话,不能靠这个通向其它防火分区的出口解决问题。
回复
yink江南烟雨
2012年07月27日 09:10:57
5楼
楼上的回答不正确,如果两个分区内各自已有两个楼梯作为疏散,那么要第三个疏散口还有有什么意义。疏散口借用就是为了减少楼梯的设置。
回复