环刚度和埋深
xzdn6838
Lv.3
2006年07月16日 18:14:16
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
一般市政塑料排水管环刚度和埋深有什么对应关系吗,小区一般采用环刚度4kn/m2,市政道路采用8kn/m2,这是考虑到道路荷载问题,市政道路污水管道采用8kn/m2,可以埋到多深实在没底
一般市政塑料排水管环刚度和埋深有什么对应关系吗,小区一般采用环刚度4kn/m2,市政道路采用8kn/m2,这是考虑到道路荷载问题,市政道路污水管道采用8kn/m2,可以埋到多深实在没底
免费打赏
e4587
2006年07月19日 11:38:48
2楼
这需要根据地面荷载、地质情况等通过结构计算得出的。一般8kn的管道埋4~5米应该没有太大问题,但基础和回填,尤其是管道两侧的回填必须严格按规范规程做好。